已查出视频受不干净电源干扰,请问用什么办法解决?...

[复制链接]
gzyixun 发布于: 2005-11-28 21:55 1516 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我的一个工厂监控受到大型机器开动时有干扰,我在后端硬盘录像机和云控制供电前加了个旧电视上取下的滤波器后干扰减弱,请问那位高手知道有更加好的和简单的解决办法吗?

回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
游魂 发表于 2005-11-28 22:48:46

最好能接入一条与大型设备不同回路的电源给监控系统用!!或是使用UPS集中供电!!!UPS有改善电源质量的做用!!加滤波器也可

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wolf800 发表于 2005-11-29 08:58:24

你所说的是电磁干扰,用我们的视频拓展器试一试,我想会很好的解决你的问题的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
matop 发表于 2005-11-29 09:12:06

这是电源干扰

你在电源部分想办法

加UPS是可以解决

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gzyixun 发表于 2005-11-29 09:35:58
我加了后备式的UPS但好像没什么效果加了滤波器有效果但还有一点干扰有没有更好的滤波器可以解决的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
shideqing 发表于 2005-11-29 09:40:41

北京视得清的视频拓展器是解决这方面干扰的专家, 不仅仅是电源干扰,各种类型的干扰他都能很有效的解决。而且方便、快捷,还能有效延长传输距离。由于使用视频拓展器可以采用普通的视频线或射频线传输视频信号,所以在整体的成本上也不高。您可以加入公司的qq技术讨论区来获得更多的信息。若您想尽早的解决您所遇到的干扰问题请致电本公司。

公司名称:北京视得清电子技术有限公司 公司地址:北京市海淀区世纪城5区5号楼2门B1D 公司网址:www.51cams.com 电话:010-88596440 88598494 QQ技术讨论群:14891619

------------------------------------------------------------------------------------------- 北京视得清电子技术有限责任公司 视频抗干扰专家-视频拓展器 您还在为干扰而烦心吗?有了我,让干扰消失吧! 欢迎来电咨询! 若您有什么疑问或者建议,欢迎加入公司的论坛和qq群来发言! 视得清电子---您施工中的好帮手! 视得清电子广泛诚招代理商,望广大经销商们能与本公司合作,有意者请来电与本公司接合!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
硬盘录像机 发表于 2005-11-29 09:43:16

配个精细化交流稳压电源

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
gzyixun 发表于 2005-11-29 09:57:15
有没有更简单的解决办法?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
gzyixun 发表于 2005-11-29 10:20:34
那位有经验的高手发表一下啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
disikongjian 发表于 2005-11-29 13:02:56

楼主所说的电源不干净,指的是整个场区的电源都不干净还是仅仅是前端电源不干净。另外在工厂中的大型机器在启动、运转肯定会对监控系统产生干扰。

对于这个情况我们北京视得清电子技术有限公司有解决办法,可用我公司的JY-S701VP可以解决监控系统的干扰问题,比如随机信躁比干扰,单频干扰,脉冲干扰等。而且这个产品采用后端向前端供电的方式,而且可以给摄象机供电,这样就解决了前端电源不干净所带来的干扰问题。另外我的这款701产品还带有防雷功能。

如果您想了解更多的信息请您联系我们,我们的联系方式如下:

公司名称:北京视得清电子技术有限公司 公司地址:北京市海淀区世纪城5区5号楼2门B1D 公司网址:www.51cams.com 电话:010-88596440 88598494 QQ技术讨论群:14891619

[此贴子已经被作者于2005-11-29 13:04:42编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
minicooper 发表于 2005-11-29 17:40:59
以下是引用gzyixun在2005-11-28 21:55:12的发言:

我的一个工厂监控受到大型机器开动时有干扰,我在后端硬盘录像机和云控制供电前加了个旧电视上取下的滤波器后干扰减弱,请问那位高手知道有更加好的和简单的解决办法吗?

我不知道楼主说的旧电视上取下的滤波器是中频端的吗?

视频线和电源线、云控制供电器一块走的? 如果是的话那肯定是市电干扰。我建议您用我公司的视频拓展器,这样的情况我遇到很多的,您可以登陆我公司的网站 www.51cams.com,上面有发射塔的案例、变电站案例等,其中有很多是我经手的。

北京视得清电子技术有限公司

电话:010-88596440 88598494-23

[此贴子已经被作者于2005-11-29 17:42:09编辑过]