dengyi
积分
帖子
主题
一个变电站的监控,做了将近一年的时间了,但总是存在一个很大的问题,静电很大,经常烧坏设备,
想请问一下,有没有好的办法可以解决这个问题!!!!
使用道具 举报
所有设备做了接地没有?做了就将传输部分用镀锌管做屏蔽,还是不行的话干脆把控制机房外墙加一层锌网做屏蔽。
接地系统做的不好!
导流性能差!
是不是静电很难说。
会不会是接地电阻太大了?要不就是你前端设备的供电电压比额定电压要高出很多,减短了设备的使用寿命。
是不是有悬浮电压啊?测量摄象机护罩与大地之间有没有大压.如果有的话就是接地做的不好.重新检查
一是接地是否真的做好了。
二是接地点附近是否强电接地!
同意
建议 接地。。
楼主问题解决了吗?给个回复让我们知道问题如何解决的好不?
我看不一定是静电,
同意12楼观点
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页