各位大侠好,请教监控系统的防雷方案...

[复制链接]
qi4wola 发布于: 2005-8-5 15:49 869 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
求监控系统的防雷方案,
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
223328 发表于 2005-8-5 17:21:40

我有几个比较全面,权威的方案。监控系统的。

可以加我新的QQ 5401976

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
朋友168 发表于 2005-8-14 12:47:43
如果大家有好的综合布线和监控的防雷方案也请供献一份,谢了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
manager 发表于 2005-8-15 11:31:27

我也有几个问题:

1、防感应雷的设备如视频信号防雷器、电源防雷器是仅装在中心端还是前端和中心端都要装(一根线装两个)?

2、安装在前端的防雷器怎样接地?比如空旷场地的立竿摄像机。自己做接地的话,常用施工方法是什么(材料、埋深等等)?

3、安装了防感应雷的避雷器以后,室外立竿摄像机还要装避雷针吗?是不是会适得其反?如果装避雷针,接地怎样做?

4、机房(位于地下1层)土建没有预留等电位接地端子,自己怎样施工?作为应急做法,接地接到建筑主钢筋上面是否可行?

工程急需,希望高手不啻指点,谢谢!兼寻能够解答上述问题的北京产品供应商。也可回邮:tasteheart@163.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Cindy_Gong 发表于 2005-8-15 20:46:18

1、最好两端都安装

2、在前端安装的防雷器一般只能做单独接地了,当然如果本身的立杆能达到

4欧姆以下的接地电阻值的话,也可以利用

3、避雷针是防直击雷的,如果室外的立杆不在建筑物的避雷针保护范围之内

的话,就应该要考虑做避雷短针做保护

4、你可以接到弱电井中去呀

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
manager 发表于 2005-8-16 09:04:34

谢谢Cindy_Gong指点!

关于第三个问题:直接在立竿上面加避雷针,会不会变成“引雷器”——在泄放电荷的时候对设备产生损害?是否应该在立竿的旁边单独设立避雷针?——不过好像没见人这么做来着。另:同一地点避雷针的接地可以和避雷器共用么?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
Cindy_Gong 发表于 2005-8-16 22:16:32

你要搞清楚避雷针是不会引雷的,只能是正好有个雷打在这个区域,那么避雷针因高于设备,就可能成为了接闪器。

只要做好安全可靠的接地,那么泄放的电荷应该是不会对设备有影响的。

对于监控的前端设备,避雷短针和避雷器是可以共用接地的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
农大的大熊 发表于 2005-10-19 11:55:58
搞不懂防雷和接地,但是生怕几十万的东西一个雷打坏了,被客户砍死
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
znmind 发表于 2005-11-26 16:39:25

我有工程项目,需要监控系统防雷方案及产品报价,请发一份给我参考,如何?

znmind@163.COM QQ:17925491

上海 工程商

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
魔力女孩 发表于 2005-11-28 13:51:43

楼上的各位仁兄,其实在监控工程中,防雷可不用再添加设备,而是直接通过视频抗干扰器来实现防雷此功能。另外如果各位在工程前期设计方案的时候直接考虑,而射频线缆可直接代替视频线缆,从而节省一部分的线缆费用,具体距离请看下附表。另外使用视频抗干扰器JY-S610V,除具备防雷功能外,还有远距离传输、视频抗干扰、传输图像清晰等众多功能,而另一款设备则更充分的为广大工程商考虑的更全面,还具有线缆单独供电功能。

线缆最远传输距离:(无中继放大器时T=25℃

视频线缆最远传输距离:

射频线缆最远传输距离:

序号

线缆类型

传输距离

序号

线缆类型

传输距离

1

SYV75-3

350米

1

SWYV75-5

700米

2

SYV75-5-1

610米

2

SWYV75-7

1000米

3

SYV75-5-2

490米

3

SWYV75-9

1220米

 

 

 

4

SWYV75-12

1750米

(注:该距离值为国标线缆测试值,实际使用中可能因线缆情况不同而使传输距离受影响。)

把您的问题交给我来解决,为您排犹解难的好帮手——视频抗干扰器

视得清全体人员祝各位同仁在寒冷的冬天生意兴隆,并提醒大家注意保暖,谨防感冒。

详情请登陆本公司网站

[此贴子已经被作者于2005-11-28 13:52:56编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
shideqing 发表于 2005-11-28 17:49:38

用本公司的视频拓展器!!!!不但具有良好的防雷功能,还有强大的抗干扰功能,能有效排除各种视频干扰,使您的画质更清晰,不但如此,还能有效延长传输距离。他采用成本较低的视频或射频线进行传输,只需将设备简单的装在监控设备两端便可。

采用视频拓展器比起设计那些防雷方案,更省时、省力,比起买那些防雷仪器更实惠(它的性价比可是非常高的)。若您想了解更多,请您致电本公司或登陆公司网站。