千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求助,急!!!!!...

[复制链接]
czzq_2000 发布于: 2005-11-18 13:20 611 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

小第有一个项目围墙周长达7.5公里,采用红外线对射器,请教大侠们应采用何种报警主机和布线方式。谢谢

回复E-MAIL:czzq_2000@tom.com

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
MTS110.COM 发表于 2005-11-18 13:44:57
总线方式的布线是肯定的了,至于用哪一种主机。。这要根据探头数和对主机的要求。。还有就是中间肯定要加中继器。。主机最多支持接几个中继。。是否可以用多个主机,、、、、、
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
matop 发表于 2005-11-19 14:59:10

一定要用总线制,这样你才有优势

主机当然要能识别总线制模块的

要加上7个中继

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
硬盘录像机 发表于 2005-11-19 22:47:17

推荐迪信的DS7400,好

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
EMANYOUELL 发表于 2005-11-21 10:00:49

总线方式的,可以用安定宝的主机+中继器,需要多个主机。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
思诚 发表于 2005-11-21 13:31:40

中心可以用总线接收机,利用前端模块的紧急防区来接对射,距离可以做到挺远.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
win0715 发表于 2005-11-21 18:12:18

距离太长了哦。建议用微波传输吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆