嘉谐 发布于: 2005-11-8 17:48 479 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

最近遇到了一件比较棘手的问题,想请各为朋友帮忙分析一下其中的缘故!

我们公司做了一个工厂的周界红外报警系统,运行4个月后开始出了问题。

问题点是:其中一个防区出现误报后,报警住机就一直在检测防区号,从第一个一直检测到最后一个,完了又从第一个检测到最后一个,就一直这样做反复的检测。整个系统就无法布防。如果把这个防区撤掉的话,系统就能够布防。别的防区的工作状态都是正常,就惟独这个防区有问题。这个问题已经折腾我好几天了。在此请各位朋友帮忙分析到底是什么原因引起的!

拜托大家了!!!

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
扶清灭洋 发表于 2005-11-9 09:39:39
没有说清楚用的什么产品。估计是防区开路,也就是探测器没有恢复到正常状态。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
MTS110.COM 发表于 2005-11-10 11:41:10
探头可能有点问题。。。
回复 支持 反对