[求助]请问VISTA-120报警主机1-30各端口应该接什么...

[复制链接]
microjacky 发布于: 2012-6-22 08:46 1060 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我这边有一个6160键盘,2块4208S防区扩展模块,2块4204继电器驱动模块,双鉴探测器4个,分控键盘4个,报警按钮6个,请问应该怎么接线呢,另外我想问问从分控键盘到4208模块放四芯线可以吗?我还想问一下,双鉴探测器、4204继电器驱动模块、4208扩展模块是不是都从VISTA-120主机取电呢?我是现场只放双鉴探测器和分控键盘和报警按钮,其它设备全部放在中控室的,再问一个白痴的问题,4204和4208怎么打开盖子啊,我是研究了半天都打不开呀,郁闷啊!我 是新手,急求答案,非常感谢!~
[此贴子已经被作者于2012/6/22 8:47:53编辑过]
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
microjacky 发表于 2012-6-22 09:14:00
怎么没有人回答呢?着急啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
microjacky 发表于 2012-6-22 12:09:00

没人知道吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chinawazi 发表于 2012-6-22 23:25:00

新手,来学习,帮顶!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
blue169 发表于 2012-6-25 17:21:00

问题一:4204继电器驱动模块、4208扩展模块是不是都从VISTA-120主机取电呢?

答:可以在报警主机取电,直接12V的电,,主板端口为6脚正,7脚负。

 

 

问题二:现场只放双鉴探测器和分控键盘和报警按钮,其它设备全部放在中控室的,

答:现在只能用一个12V带UPS的电源箱来供电了,,如果有多余的线拉多机房,可以把12V电源相集中来供电。

 

问题三:4204和4208怎么打开盖子啊

答:请看到旁边有蓬细的地方不?用你的两只手指插进去,,用力向两边拉,就可以打开了。不要怕弄坏。。。

 

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
kingchen8 发表于 2012-6-30 09:46:00

能传手册不

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
quifangde 发表于 2012-7-6 09:58:00

机箱上都有……

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
mxl2046 发表于 2012-7-6 10:06:00
探测器要单独供电  12V电源
回复 支持 反对