求机房空调配制算法...

[复制链接]
bearstar 发布于: 2004-9-22 19:06 2649 次浏览 16 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

机房总面积105平方米,其中机房面积50平方,监控室面积27平,消防室面积29平方。

要求:温度为22正负2摄氏度,湿度为40%~60%之间

请问各大虾:应该使用多大功率的空调啊

求:算法?

回复

使用道具 举报

已有16人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
bearstar 发表于 2004-9-23 12:47:00

冷清啊!

1平方300大卡,一匹约2000大卡,所以105平方配一个18匹的空调就OK了,对吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tigeryan 发表于 2004-9-24 09:17:00

消防间(如果只是放气体),则不用把精密空调引入进去。那样不紧化费财力,而且也不合规范。所以你只人估算80平M的用量就行了。每平M按250--300计算。则你的机房用一台18U---24U足够了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
Saaam 发表于 2004-10-1 08:53:00

三楼说得对。

通常机房空调冷量计算是以每平方米300大卡来计算,最终要换算成KW。(家用空调是以匹来计算,机房空调是以KW来计算。)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Saaam 发表于 2004-10-1 09:04:00
以下是引用bearstar在2004-9-22 19:06:00的发言:

机房总面积105平方米,其中机房面积50平方,监控室面积27平,消防室面积29平方。

要求:温度为22正负2摄氏度,湿度为40%~60%之间

请问各大虾:应该使用多大功率的空调啊

求:算法?

总冷量=(机房面积*400(机房内的冷量)+监控室面积*300(监控是冷量))/860

=(50*400+27*300)/860

=32KW

另外需要计算冷量冗余,自行配置

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
qyj3884 发表于 2006-7-5 10:13:00
 
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xychao 发表于 2006-7-8 12:00:00
机房专用空调还有用匹的么?应该用KW表示
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
huangyz888 发表于 2006-8-10 18:11:00

可以用匹。他们之间有个换算的系数。另外赞同3楼说法。如果没有太多线缆进入监控室,可以将监控室与设备间做到完全密封,采用舒适性空调。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
huangyz888 发表于 2006-8-10 18:12:00
5楼的作法将制冷量考虑得偏高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
漂浮心 发表于 2008-12-25 08:48:00
一般按照350W--400W一平方计算。大机房500左右,还有一些高热密的机房就更大了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
rachel502 发表于 2009-3-6 19:02:00
路过,学习!顶一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
okkil 发表于 2009-3-8 18:33:00
xuexi
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
wycel 发表于 2009-3-8 21:45:00
技术方面较强
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
aken0527 发表于 2009-3-12 10:00:00

一匹等于多少瓦?怎么换算

新人

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
亚金 发表于 2009-3-16 15:05:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
nnqizhc 发表于 2009-4-3 17:17:00

(每台机柜理论总功率+UPS+电池组+维护结构+夕照+灯光散热+空调新风机)/0.75=空调制冷量KW

房间功能不一样,有的则不需要计算了,消防不需要了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
shiyan0104 发表于 2009-8-3 10:52:00
楼上的算法太复杂,一般空调算法就是:面积*制冷量(取300)/860=空调制冷量(KW)
回复 支持 反对

使用道具 举报