求教摄象机图像晚上抖动问题...

[复制链接]
aitit 发布于: 2005-10-17 22:12 804 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一年前安装的高速球摄象机最近出现一个情况,白天图像正常,晚上图像抖动很厉害,根本无法观看,电源用UPS供应,各位兄弟给点意见吧!
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
过来人 发表于 2005-10-18 09:58:01
我遇见过这样的问题,结果是云台出的问题,与摄像机本身无关。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
huaimizi 发表于 2005-10-18 10:26:59
那为什么云台会那样呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
aitit 发表于 2005-10-18 13:59:33

我用的是高速球,电源是好几个摄象机经同一变压器输出的,其他几路都没有这样的情况

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
suncs 发表于 2005-10-18 22:26:08
周围环境呢?有没有大功率的设备干扰啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
aitit 发表于 2005-10-19 19:46:14

应该没有的,是个政府机关的工程,如果有也不应该只有一个有干扰呀,另外还有其他球和这个是共用一个变压器的,会不会和日夜温度变化有关呢?昨天换个个球芯还是老样子,估计和球芯没什么关系,只有底座和线路的毛病了,但为什么白天好晚上坏就搞不懂了,希望还有哪位兄弟能指点一二!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hefengsophy 发表于 2005-10-19 20:47:00
检查供电线缆,特别是接头部分,要重新处理,最好上锡,有轻微漏电现象,半天温度高,空气干燥,晚上温度低空气湿度大,漏电就明显了,如果是地埋电缆问题就麻烦了,最好用一个24V2A的电源对这个球单独供电,就可以找到问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
jacky_wang 发表于 2005-10-20 13:54:18
以下是引用hefengsophy在2005-10-19 20:47:00的发言: 检查供电线缆,特别是接头部分,要重新处理,最好上锡,有轻微漏电现象,半天温度高,空气干燥,晚上温度低空气湿度大,漏电就明显了,如果是地埋电缆问题就麻烦了,最好用一个24V2A的电源对这个球单独供电,就可以找到问题

有道理

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
aitit 发表于 2005-10-21 16:11:09

谢谢提醒,摄像机杆子下面的确有电源线接头的地方,我回去试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
aitit 发表于 2005-10-25 16:52:54
问题已解决,谢谢各位!