<P>本人最近在做一公园的强弱电工程,园路两边预埋了PE25管和32管穿音响或路灯用,但设计上音响草坪灯60米一个, 主路灯两边交叉后已达80米一个.现在穿线了,穿线器穿不过,钢丝也打不过,用细光纤也穿不过,各位有什么好办法帮帮我吧!由于当时工期紧量也打所以没预留钢丝在里面,总共有十万米的管路,翻出来是不可能的</P>
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
千织万缕 发表于 2005-10-26 08:41:33
埋深不够,没按规范埋管,碾压后线管变型,只有找断点补救。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
游魂 发表于 2005-10-26 09:38:14
<P>按楼主的施工方法,及时管子没有损伤,线也很难穿过的,80米了都没有加井,去仔细查查规范吧,兄弟</P><P>除了二楼的意见以外,还建议楼主改造原有管路,在适当位置加手井,方便日后维护!!!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wecando 发表于 2005-10-26 10:22:39
<P>直管:30米一手井</P><P>一弯:20米一手井</P><P>二弯:15米一手井</P><P>兄弟你只有加手井才是解决之道!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
garger2000 发表于 2005-10-26 14:33:17
这些都是很有经验的高手啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
刘静 发表于 2005-10-26 15:50:35
<P>我信</P><P>也</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
tongmo 发表于 2005-10-27 16:12:55
我接过一个类似的二手工程,我是这样解决的.我去工地找了几个有经验的电工,一定是建筑工地的电工,一般来说他们的经验比较丰富.让他们拿钢丝两头绞,大部分问题会解决的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
msyly 发表于 2005-10-27 18:01:29
<P>看管子怎样了。如果扁了断了。只有找了。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
w7780 发表于 2005-10-28 01:30:36
<P>呵呵,谢谢各位!管子折了,断了的都有,不过也在预料中,不是很多</P><P>我现在用3.0的钢丝两头绞,实在不行的就从中间挖开。呵呵,上面的规范和经验偶都知道,但实际操作中总会有矛盾和差错的。好在不管多难的事情劳动人民都是有智慧去解决的</P>