请教一个工程问题...

[复制链接]
cici 发布于: 2003-9-26 11:16 716 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
在做艾利富红外报警工程中遇到一个问题,系统中有一个防区,调整对准后可以撤布防,可过不了多长时间,就报警,无法撤布防,但系统中其他防区很正常,不知是什么原因?请教各位高手。
回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
安全防范 发表于 2003-9-26 11:21:00
把这路防区和其他正常的防区换换看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cici 发表于 2003-9-26 11:22:00
我量过回路电压,是正常的呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
安全防范 发表于 2003-9-26 11:25:00
撤布防是主机的问题,和正常的防区换可以帮助你判断
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
cici 发表于 2003-9-27 15:43:00
我将此防区与其他正常防区调换后,发现主机正常,是现场探测器的问题。需要说明一下,这个防区是三个ABT-60串起来的,工程做完后正常,可过了一段时间,就出现这个问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
周宏伟 发表于 2003-9-27 16:51:00
先确定一下该防区探头电压是否正常,我也遇到过此类情况,可能是距离或其它因素使供给探头的电压偏低导致出现这种情况的,试试吧!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yokai 发表于 2003-9-27 18:32:00
位置是否松动移位?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
小雨1972 发表于 2003-9-28 14:32:00
可能是距离问题,或者是支架松动,也有可能是探头太脏了。如果有探头没有对好的话,主机布撤防自然是不好用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
cici 发表于 2003-9-29 13:16:00
距离问题是指什么?工程中还有一个类似的防区,同样的设备,同样的串连,一直没有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
周宏伟 发表于 2003-9-29 16:01:00
我指的距离是电源到探头的距离 如果比校远或者所用的电源线偏细,线路上损耗的电压就相对较大,而造成欠压使探头无法正常工作!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
bingo 发表于 2003-9-29 17:00:00
我同意是由于电压过底造成的原因,应该测测供给探头的电压是否正常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
soldye 发表于 2005-8-31 14:27:00
尝试重新调整对射,检测对射输出是否正常,防区输入互换(判断是否主机问题).
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
powerxq 发表于 2005-9-11 11:32:00
把主机复位,重新再启动试试!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
勤奋学习 发表于 2005-9-12 09:55:00

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
chengxinhang 发表于 2005-9-13 10:10:00

如果电压。距离。防尘。设备都没有问题的话。看一下发射器到接受器中间有没有外界光反射的情况

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
fengyefei 发表于 2005-10-20 11:38:00
我们的工程有一个探头也是这个问题,就是电压低造成的
回复 支持 反对

使用道具 举报