怎么总在烧摄像机...

[复制链接]
solary_w 发布于: 2005-9-19 20:48 1027 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我安装了一个摄像机,在一个楼顶上,楼房位于比较宽旷的河道中。摄像机安装在立杆上,立杆边上有一个很大的球面天线,我的地线接在楼的主体钢筋上,视频线及控制线走铁线管到楼面上,铁线管在到楼房以前埋在地下有20多米长。摄像机安装了视频和信号防雷器及电源防雷器,但是我的摄像机一直烧了好几个,解码器烧的少一点,但也烧了几次了。难道是大楼的主体钢筋的接地电阻不够小吗?附近地面全用石头给铺上了,请专家给点处理意见。
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
soww 发表于 2005-9-19 21:37:44
是打雷烧的吗?短路、电压大等摄像机都会烧啦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
力文 发表于 2005-9-19 22:43:33
同样的接法,放在工作室试验一下,就知道是那儿原因.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
皮皮鸟 发表于 2005-9-20 10:49:33
以下是引用solary_w在2005-9-19 20:48:49的发言: 我安装了一个摄像机,在一个楼顶上,楼房位于比较宽旷的河道中。分析一下原因(个人思路):

1.摄像机的接地在大楼的主体钢筋上,主体钢筋很多时候都被用来接强电的接地!所以很容易造成点位偏移,烧你摄像机一点问题也没有。相当于你接了一个随时可能有点的电源在你的摄像机接地上,导电变送电了。

2.(视频线及控制线走铁线管到楼面上,铁线管在到楼房以前埋在地下有20多米长)。视频线,控制线走屋面,如果雷电天,屋顶的避雷针引雷后的感应电强达5000V的高压,你的铁管没有良好的接地,肯定起不到屏蔽的作用;另外摄像机的设备都是微电子,那么高的电源,烧坏的几率,我想不用我说了吧。铁管在地下走20多米,只是一个简单的接地,没有经过具体的测量,这样的施工可能会有问题,特别是在强感应区域。建议做一个独立接地,测量电阻,小于1欧姆。另外还建议是否可以更改线缆走向,尽量避开屋面走线。

不过那么高的电压,要万无一失,难哦!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wsd-lchong 发表于 2005-9-20 14:18:12
接地既然已经做了,楼上说的也是,建议你还是把摄象机固定在防护罩的接触采用绝缘的材料来固定,可以的话在话在防护罩内也套一层绝缘的材质,也许可以,一定要保证摄象机和线路与外露的金属体不导通(特别是接点要保护好)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ruiyang32 发表于 2005-9-21 16:35:26
查电吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
mx296 发表于 2005-9-21 17:10:51

楼主有没加避雷针做直接雷防护呢?

线路上加避雷器一般是只能防到感应雷的,还有就是避雷器接地点要在零电位点上,否则电位越高,效果越差,甚至会有负作用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
王昭将 发表于 2005-10-24 18:16:40
4楼的朋友高见哦,学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
sjz445 发表于 2005-10-25 13:31:36
密切关注中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
bianrong 发表于 2005-10-25 20:47:47
摄像机以及线缆不接地线,只把管接地线,再测试下摄像机的输入电压试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
lisky 发表于 2005-10-28 10:57:10

我碰到过是在立杆上的干扰,把设备离开立杆就没有干扰了,最后在设备和立杆加了绝缘垫后干扰解决,后来判断是有一个电位差导致。所以请你检查立杆和接地之间有没有电位差。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
魔力女孩 发表于 2005-10-28 11:00:19

赞成楼上的说法,建议采用视频抗干扰器,可与本公司联系。