以下是引用solary_w在2005-9-19 20:48:49的发言:
我安装了一个摄像机,在一个楼顶上,楼房位于比较宽旷的河道中。摄像机安装在立杆上,立杆边上有一个很大的球面天线,我的地线接在楼的主体钢筋上,视频线及控制线走铁线管到楼面上,铁线管在到楼房以前埋在地下有20多米长。摄像机安装了视频和信号防雷器及电源防雷器,但是我的摄像机一直烧了好几个,解码器烧的少一点,但也烧了几次了。难道是大楼的主体钢筋的接地电阻不够小吗?附近地面全用石头给铺上了,请专家给点处理意见。
你这样被烧很正常!
分析一下原因(个人思路):
1.摄像机的接地在大楼的主体钢筋上,主体钢筋很多时候都被用来接强电的接地!所以很容易造成点位偏移,烧你摄像机一点问题也没有。相当于你接了一个随时可能有点的电源在你的摄像机接地上,导电变送电了。
2.(视频线及控制线走铁线管到楼面上,铁线管在到楼房以前埋在地下有20多米长)。视频线,控制线走屋面,如果雷电天,屋顶的避雷针引雷后的感应电强达5000V的高压,你的铁管没有良好的接地,肯定起不到屏蔽的作用;另外摄像机的设备都是微电子,那么高的电源,烧坏的几率,我想不用我说了吧。铁管在地下走20多米,只是一个简单的接地,没有经过具体的测量,这样的施工可能会有问题,特别是在强感应区域。建议做一个独立接地,测量电阻,小于1欧姆。另外还建议是否可以更改线缆走向,尽量避开屋面走线。
不过那么高的电压,要万无一失,难哦! |