在硬盘录象机对前端进行控制时,比如:地址码是4,相应的视频输入端口是否也应是4号输入口?485可控制多少个设备?
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xiedoc 发表于 2005-10-11 21:45:30

是的.但是要注意软件里的云台基址设是0还是1.理论上一条485总线可以带动1024个设备,但实际使用过程中俺没试过.而且设备过多要外接电源的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
gsquake 发表于 2005-10-12 11:49:44

我遇到过超过了10个就要电源了。