空调机组到DDC箱的布线方式一般用配管布线:PVC、KBG等都行;用到的线缆通常有:1、空调机组就地控制柜到DDC的四组点(启/停、手/自动、运行状态、故障)都是两芯线,可用一根八芯线缆(RVV8*1.0);2、新/回风阀执行器:RVVP4*1.0(双DO的执行器可用RVV3*1.0);3、新/回风温/湿度:RVVP4*1.0(这个视温湿度的信号类型有可能芯数会减少,但不会增加,每个点布四芯屏蔽绝对够用);4、滤网状态压差传感器:RVV2*1.0;5、防冻开关:RVV2*1.0;6、风流状态:RVV2*1.0;7、CO2浓度:RVVP4*1.0;8、水阀执行器:RVVP4*1.0。