空调机组布线方式...

[复制链接]
lzn19911124 发布于: 2013-5-22 15:00 638 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
大大们知道空调机组的布线方式吗?需要用到哪些线?新手求解答···
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
阳谋天下 发表于 2013-5-30 09:55:00
空调机组到DDC箱的布线方式一般用配管布线:PVC、KBG等都行;用到的线缆通常有:1、空调机组就地控制柜到DDC的四组点(启/停、手/自动、运行状态、故障)都是两芯线,可用一根八芯线缆(RVV8*1.0);2、新/回风阀执行器:RVVP4*1.0(双DO的执行器可用RVV3*1.0);3、新/回风温/湿度:RVVP4*1.0(这个视温湿度的信号类型有可能芯数会减少,但不会增加,每个点布四芯屏蔽绝对够用);4、滤网状态压差传感器:RVV2*1.0;5、防冻开关:RVV2*1.0;6、风流状态:RVV2*1.0;7、CO2浓度:RVVP4*1.0;8、水阀执行器:RVVP4*1.0。
[此贴子已经被作者于2013/5/30 9:56:16编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
INPOPCOM 发表于 2013-6-17 15:22:00
很详细了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
不阴天 发表于 2013-6-23 23:14:00
恩,很详细了