<p><b>二. </b><b>设计应用分析</b><b></b></p>
<p> 我们有很多的问题,应该从设计阶段就开始着重考虑,系统设计;</p>
<p>1. BA系统由于涉及多个系统,受控设备变化比较大,在做BA系统设计时候要注意多种情况。我们就各个子系统设计要求和实际情况进行对比说明,并提出建议。</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" width="619" border="1">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="79">
<p>系统</p></td>
<td valign="top" width="540">
<p>设计疑问分析</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="79">
<p>冷源系统</p></td>
<td valign="top" width="540">
<p>从应用角度来看,现阶段通过BA系统把多组机组进行合理的群控系统实现比较困难。尽管从理论的角度来很简单,但实施却受限制很多。多数系统只是能做到半自动化阶段。结合国内情况,比较合适。大多数系统比较成功的系统是通过PLC系统由专业厂商,独立实施的系统应用情况比较好。个人倾向机组群控系统,独立系统来做,和BA系统进行数据双向通信,来实现节能效果最好。注意冷源系统的多种情况,尤其是对冰蓄冷系统和地源热泵系统的了解。建议同群控系统一样由专业配套厂商独立做套系统。</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="79">
<p>热源系统</p></td>
<td valign="top" width="540">
<p>热源系统基本为换热站和锅炉系统,所涉及到的主要是监视和温度的平衡控制。主要注意蒸汽的设备选用。同时锅炉系统建议还是硬件网关协议解析比较合适</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="79">
<p>空调机组部门</p></td>
<td valign="top" width="540">
<p>常规的空调和新风系统的设计都比较简单,VAV系统的设计要注意,现阶段VAV系统的实施,还要涉及到末端温度控制,不要只考虑VAV静压调整,要将整体系统考虑进去。现在阶段来看,民用BA系统很少采用焓值调试新风,本人建议一般系统可以不考虑。但就一般来说空气质量的联锁控制需要考虑建筑使用功能,通风比较好的建筑功能部分可以不需要。 </p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="79">
<p>温控器</p></td>
<td valign="top" width="540">
<p>现阶段温控器主流使用产品均是电子液晶式的温控器,配套产品比较成熟,但从节能角度来看,联网温控器会逐渐进入主流状态。联网温控器凭借着方便管理和当量计费的功能,推进节能方案实施。在医院办公楼等区域应用比较理想,通过管理风机盘管的使用进行有效的能耗管理,同时作为补充酒店客房系统有比较大的发展空间。在一些区域需要计费同时又经常发生变化的情况下,当量计费体现其较好性价比和灵活性。这部分应该是以后发展的重点。</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="79">
<p>给排水系统</p></td>
<td valign="top" width="540">
<p>本系统一般来说主要是监视,就给水系统可以考虑到压力检测。消防泵等均可纳入此系统考虑。</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="79">
<p>电力系统</p><br/></td>
<td valign="top" width="540">
<p>现在基本都是通过电力接口进行协议解析,若独立小系统,采用对应协议接口的多功能电量变送器,配套产品比较成熟。</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="79">
<p>照明系统</p></td>
<td valign="top" width="540">
<p>主要还是找到哪些系统是受控灯,同时根据实际做好部分系统的联锁控制,比如地下室的车库照明等。对于已经设计智能照明系统可要预留接口进行连接。</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="79">
<p>电梯</p></td>
<td valign="top" width="540">
<p>常规各类信号的监视。楼层监视可以采用BCD编码方式进行楼层层数采集。同时也可使用网关,但比较复杂。</p></td></tr></tbody></table><br/>
<p>建筑特点区分:由于BA系统各类不同建筑基本注意区别,我总结一些。</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="187">
<p>各类建筑</p></td>
<td valign="top" width="381">
<p>BA系统设计特点;点表规划注意要求</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="187">
<p>行政办公楼</p></td>
<td valign="top" width="381">
<p>本类建筑比较标准,人员和上班时间比较固定。其物业属于自管,对能源节约和舒适度容易均衡,常规水电暖控制就能满足其基本要求,但就政府来说,根据国家管理规范,室内温控器联网控制需要着重考虑下,室内温度设计。</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="187">
<p>商业办公楼</p></td>
<td valign="top" width="381">
<p>和办公楼不同的地方,主要商务办公楼可能涉及到部门企业加班管理,以及能量计费问题。根据国家规范,能量计费会逐渐真正进入,现阶段可采用当量计费较好,能够比较适合以后办公出租的改变。</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="187">
<p>商场</p></td>
<td valign="top" width="381">
<p>商场设计要多考虑节能,一般国内商场上午的人流量要比下午少,这部门可以是节能方式。同时也要考虑到人流量大空气质量突变的问题。部门停车场的空气质量问题。</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="187">
<p>酒店</p></td>
<td valign="top" width="381">
<p>机电设备全天候运转,对环境舒适度要求高,同时又对能源节约要很高要求。温湿度的控制和空气质量控制都要考虑细致,要相关配套营业区域要求,针对性设计。个别区域照明系统可以采用专业照明系统。对应高等级的酒店,同时也要注意房间装修和对应暖通控制。</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="187">
<p>档案馆 博物馆,电信,广播中心</p></td>
<td valign="top" width="381">
<p>此处有很多对温湿度要求比较精密的区域,特别注意对精密空调系统的监视。</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="187">
<p>体育场馆 </p></td>
<td valign="top" width="381">
<p>此区域空调分布广而散,设计一定注意控制器的选择,以防前端管线数量太多,严重影响成本。普通照明系统亦可纳入本系统</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="187">
<p>校园 一般工业厂区</p></td>
<td valign="top" width="381">
<p>这些区域基本都是普通照明排污系统,个别区域建筑有暖通控制,要考虑到整体厂区的系统设计</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="187">
<p>医院</p></td>
<td valign="top" width="381">
<p>既要全天候运行,同时又要有很多精密空调,包含的各类机电设备又多,需要节能降耗的地方考虑也很多,是个综合体,基本覆盖了所有的系统。特别注意到新风的控制,不同于普通办公楼的控制,医院有一些比较特别的要求。联网温控器主动需求多。</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="187">
<p>小区别墅群</p></td>
<td valign="top" width="381">
<p>广泛分布的机电设备,主要还是照明水泵电梯的监控,设计要考虑到通信总线距离尤其是对大小区的网络拓展问题,可以考虑是否能够借助小区光纤网络。</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="187">
<p>机场,地铁站,汽车车站,火车站等</p></td>
<td valign="top" width="381">
<p>本区域还是强调的通信稳定性,建议系统最大限度采用工业基本的现场总线技术作为统一的系统网络。</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="187">
<p>小结</p></td>
<td valign="top" width="381">
<p>总体来说,要根据建筑实际使用来定涉及理念,在管理方便,舒适节能的方面坐到权衡,同时更要针对不同系统考虑投资回报。</p></td></tr></tbody></table><br/><br/><br/><br/>
<p>设计要强调配合,图纸要和注意协调,以下是设计阶段考虑一些注意要点</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="187">
<p>图纸需求</p></td>
<td valign="top" width="381">
<p>图纸设计,不仅需要常规水电暖系统图纸,同时要根据实际需求考虑到和其他弱电系统,强电系统的联锁和协调。同时最重要的要实时跟设计院联系,保障所拿到的图纸为最新版本的图纸,BA系统设计不同于其他系统,其受控设备均要根据实际做很多调整,务必保证调整后的图纸拿到手。</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="187">
<p>系统图设计</p></td>
<td valign="top" width="381">
<p>做BA设计,首先要从系统角度考虑,在达到业主要求的功能上,要对整体系统进行优化。系统图体现的是整体结构,对设备选型安装布线影响很大。1要考虑到网络通信能力,2考虑DDC控制器选择,3考虑前端管线的施工和信号传输距离。尤其是对大面积分布的机电设备建筑,比如体育场的控制器的选择和管线的布置。</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="187">
<p>原理图纸设计</p></td>
<td valign="top" width="381">
<p>作为最终控制实现的要求,要注意各类系统的细节,要注意空调机组是否有风阀,是否需要防冻等细节问题。对于冷水机组群控要求,要多参考甲方意见和实际应用情况设计,尤其注意变频使用,各类接口的需要一定要事先了解和规定,不要做了很多设计,接口都没有,特别是照明系统。防止后面扯皮。</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="187">
<p>平面图设计</p></td>
<td valign="top" width="381">
<p>平面施工图的设计要注意建筑墙体,合理分布,既要保障系统的稳定,同时也要注意前端管线的使用。一般来说DDC控制器在标准层都可以选择弱电井和空调机房内,可以上下直通。其他区域可以多借助弱电桥架。但要注意控制器的DDC数字输出信号可能是有220V电压。从现阶段DDC安装在控制箱放到强电井一般都是没有问题,很多厂商配置控制盘都经过电磁干扰的,放到强电井没有问题。对于电源的取用,建议一般均可以现场独立电源取电,注意变频干扰就行。要求较高的区域可以UPS中央供电。</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="187">
<p>系统集成设计</p></td>
<td valign="top" width="381">
<p>常规系统集成设计,建议消防系统可以和BA系统集成,以BA系统做平台,其他小系统可以通过简单接口进行集成。安全系统集成独立一套系统,对于要求比较严格的建筑,比如博物馆等,可以考虑系统完整大集成,特别注意各个子系统的集成联锁速度。建议采用专用集成软件或工业系统组态软件。</p></td></tr></tbody></table><br/>
<p>项目经常出现各类情况,若图纸不全学会一些设计技巧还是比较实用的。</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="187">
<p>暖通系统</p></td>
<td valign="top" width="381">
<p>首先判断下,是否有VRV和VAV系统的产品,要独立考虑。先判断标准层空调新风数量,可以找以前类似的项目基本确定下,基本数量。非标准层根据人流数量来定。空调系统设计也是比较规范标准,可以完全拿同类建筑相对比。</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="187">
<p>给排水系统</p></td>
<td valign="top" width="381">
<p>给水基本一套系统,看楼层分高区和中区。排污系统跟着车库跑,看车库的大小算。小高层住宅的就跟着电梯来算</p></td></tr>
<tr>
<td valign="top" width="187">
<p>照明系统</p></td>
<td valign="top" width="381">
<p>一般建筑地面地下多预留点,屋顶做点预留。每层可以直接利用空调系统预留点。广场商场要多考虑点。</p></td></tr></tbody></table>
<p><b> </b></p><b><br clear="all"/></b>
[此贴子已经被作者于2010-7-23 17:48:12编辑过]
|