请问各位,是不是每种电话交换机都要配备后备电池?可以配备同样的后备电池吗?比如说松下的后备电池可以用在东讯交换机上吗?还有松下TD-88交换机如果两台主机联接在一起最多可以组成多少外线和多少内线的交换机?这时候如果要加后备电池是不是要加四节65AH的电池才行?一般这种电池需要电池柜吗? 问题太多,有知道的只要回答你知道的就好,多谢了!!!
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
fmtv2005 发表于 2005-8-19 17:44:53
真诚期待高手们的墨宝!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
petermk 发表于 2005-8-22 10:03:13

1.配不配后备电池看你自己的需要 2.原理上讲是一样的 (! 所谓的后备电池需要区分是交换机自身对电池进行充电的还是外接的UPS系统,如果是交换机直接充电,尽量配参数跟原配接近的电池。1个重大的误区就是,电池越大越好,其实不然,一般几十门的小交换机最好不要配超过20AH的电池,更不要说65AH!因为交换机本身并不能对如此大负荷的电池充电,其后果就是,在经过几次充放电之后,实际效果可能会大大的打折扣)

3.TD88最大配置64/128门(混合端口全数字话机),传统最大配置48/96门(混合端口模拟专用话机) 4.建议还是采购UPS吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
peasir 发表于 2005-8-22 10:16:13

说得对,要因地制宜啊,再看看自己的经济能力,来选配适用的后背电源。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
fmtv2005 发表于 2005-8-23 16:59:51

多谢大师指点!看来要想保证交换机断电后能正常运行,还是要依靠UPS才行了,可是以前我们做规划时都是用2块65AH的后备电池配给松下TD-88用的,现在看来,这都是错误的了,哎,看来真的做起来肯定要出问题了!没办法,谁让我们不懂呢,不过来了千家之后我相信,我不会一直不懂的,我知道大伙都会告诉我真实情况的,谢谢了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hewm1234 发表于 2005-8-25 10:14:17
有钱才用USP,没钱就2块65AH的后备电池。想赚钱用USP,因为哪个贵啊。UPS也保险点啊,不会出什么大问题,2块65AH的后备电池要看质量了,坏的会爆炸的,好的吗将就着用啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
fmtv2005 发表于 2005-8-31 15:20:09
如果要配是不是要另外配一个电源适配器?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
fmtv2005 发表于 2005-9-14 07:51:32
问题搞清楚了,交换机还是不能直接接12V电源的,得接一个逆变器才行的,可以用UPS来做,但这时又要计算该用几节电池的问题了,真头痛!!!!!