求助:水平距离超过超过100米网络性能影响有多大,...

[复制链接]
xujun.0922 发布于: 2005-9-16 12:49 955 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问水平距离超过100米能否使用,对网络性能影响有多大?非常感激!
[此贴子已经被作者于2005-9-16 12:52:50编辑过]

回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
PowerG5 发表于 2005-9-17 22:23:35
<P>主要取决于线缆的质量,好一点的线缆一般超过一二十米问题不大,不会造成严重后果。其实很多差劲的线缆在不到100米时信号就已经衰减得很厉害了!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
roaringsea 发表于 2005-9-18 16:16:36
<P>网络输出电压大概1850 mv (fluke测试仪)一般网卡在850mv时接受信号就很困难了即已经不稳定了,好的超五类线 可以到150m (新线,极限距离 850mv)但是在环境不好时连接就不稳定了,另外网卡之间还有一些差异,网线在潮湿的环境中随着时间的推移损耗也会逐渐加大,也就是说,如果大量布线,环境不好的情况下还是安全第一在100m以内是安全的,如果环境好到120m 也不会有大的问题,以上是对utp说的。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
msyly 发表于 2005-9-19 16:05:23
同意3楼的。好的线可以在120m以内达到百兆传输要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
leowu6 发表于 2005-9-19 16:52:46
<P>问题不大</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
醉了不是酒 发表于 2005-9-19 17:23:55
请问怎么设置代理服务器???
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
雷雨的天空 发表于 2005-9-19 17:36:19
我以前在120做过几个点,用是没问题的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
精诚 发表于 2005-9-20 12:46:38
我以前用耐克森拉120米做过,线不够长还接一个模块用是没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
jjww1001 发表于 2005-9-21 21:28:18
<P>不要超过,如果实在没办法,还是用六类线</P><P>影响就是没办法连上线,比较惨的</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
jalolee 发表于 2005-9-22 08:34:46
主要取决于线缆的质量
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
shyfwl 发表于 2005-10-2 08:50:35
<P>可以用网络延长器!无需任何设置</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
gaoyj 发表于 2005-10-2 15:58:31
只要线缆质量过关,120米是没问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
迷茫的人 发表于 2005-10-6 12:22:15
<P>  恩,楼上的说的对,好的线过一点没什么问题,不过最好按规则办事,呵呵</P>