我最近在做一个工程,系统开通后一直是好的,我后面做了一次数据DOWLOAD后系统就不运行了,而且有些点就FILED。我应该怎样去查这是怎么回事。
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有5人评论
lsjplayboy
当前离线
积分
2738
沙发
lsjplayboy
发表于 2005-8-13 09:28:13
<P>这是由于上位机数据库内的数据与现场DDC数据没有统一。你下载后两端数据统一了。</P><P>你看看有没有备份吧!!!</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
xjf0911
当前离线
积分
381
板凳
xjf0911
发表于 2005-8-15 08:54:11
<P>我都把备份的数据给恢复了呀,还是不行呀。我该怎么去解决呀?急呀,</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
lovehyn
当前离线
积分
1102
地板
lovehyn
发表于 2005-8-15 09:21:00
<P>建议把FILED的点删除然后重新做过一个新的点,有必要把MBC断电,然后取下通信模块电池,大约2分钟,目的清空MBC内数据。然后装上,接着重新下载新的数据到MBC</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
kindman
当前离线
积分
882
5
#
kindman
发表于 2005-8-15 16:03:55
下载后,DDC要重新上电的.如果恢复数据库,还要重新启动服务器
回复
支持
反对
使用道具
举报
dcw_jn
当前离线
积分
267
6
#
dcw_jn
发表于 2005-8-15 16:41:11
<P>将MBC\MEC断电,取出电池2分钟后,装入</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城