xjf0911 发布于: 2005-8-12 11:39 641 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我最近在做一个工程,系统开通后一直是好的,我后面做了一次数据DOWLOAD后系统就不运行了,而且有些点就FILED。我应该怎样去查这是怎么回事。
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lsjplayboy 发表于 2005-8-13 09:28:13
<P>这是由于上位机数据库内的数据与现场DDC数据没有统一。你下载后两端数据统一了。</P><P>你看看有没有备份吧!!!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xjf0911 发表于 2005-8-15 08:54:11
<P>我都把备份的数据给恢复了呀,还是不行呀。我该怎么去解决呀?急呀,</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lovehyn 发表于 2005-8-15 09:21:00
<P>建议把FILED的点删除然后重新做过一个新的点,有必要把MBC断电,然后取下通信模块电池,大约2分钟,目的清空MBC内数据。然后装上,接着重新下载新的数据到MBC</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
kindman 发表于 2005-8-15 16:03:55
下载后,DDC要重新上电的.如果恢复数据库,还要重新启动服务器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dcw_jn 发表于 2005-8-15 16:41:11
<P>将MBC\MEC断电,取出电池2分钟后,装入</P>
回复 支持 反对