千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于监控中电源电压衰减问题...

[复制链接]
wfeixun 发布于: 2005-7-22 15:21 1545 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

小弟现在遇到一情况

开关电源DC12V 16。5A ,电源线采用1mm双绞线,百米电阻5欧姆,100米外接红外摄像机,红外摄像机是300mA,现在想要知道怎样计算压降,计算摄像机在启动后电压有多少,电流是多少?

知道的发表一下意见,共同讨论一下

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
昊瑞 发表于 2005-7-22 16:17:05
我也想知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
licy78 发表于 2005-7-24 12:34:11

为什么要直流的开关电源进行远距离监控,这样压降有可能过大,形成供电电源电压无法满足摄象机电源的要求,远距离的话推荐采用220V电源引线至摄象机前端箱,再配一个小型交流/直流变压器(一般摄象机都会有配套电源)就OK了,220V电源压降保持小于5%就可以了。至于220压降的计算,本人有一个小的压降损失计算软件,如果有需要我上传给大家。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xiedoc 发表于 2005-7-24 13:13:15
需要,太需要了。请楼主尽快安排,不胜感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xzht 发表于 2005-7-24 23:43:51
V=IR 最简单不过了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
青涩苹果 发表于 2005-7-25 08:48:15

用交流24V最好。

第一,同样负载,电流小很多,线路损耗小。

第二,安全(同220V比,它是安全电压)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
让生命等候 发表于 2005-7-25 13:08:36

我们做工程一般是220V传输到摄像机才变压的。

这样损耗很小的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wfeixun 发表于 2005-7-29 13:39:21

监控中往往都是视频线要和电源线一起走,所以有50HZ干扰,在说220V不安全,上边老兄有算压降的软件上传一下,谢谢了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
冷海神 发表于 2005-8-11 00:31:09

能给咱来份吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
john_sh 发表于 2005-8-11 16:58:26
监控中往往都是视频线要和电源线一起走,所以有50HZ干扰,在说220V不安全,上边老兄有算压降的软件上传一下,
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城