千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教!!...

[复制链接]
jero 发布于: 2005-11-22 10:03 539 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
防雷器能带电接吗?因为客户不能停电呀?(呵呵,问题菜了点)
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
223328 发表于 2005-11-22 14:03:49
NO
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
1888574647 发表于 2005-11-23 23:19:03

大哥,为什么不能?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
1888574647 发表于 2005-11-23 23:49:23

大哥,小弟就不给你面子了,我直接否定你了——能带电操作,但要尽量避免!最主要的还是要注意人身安全!

防雷技术服务安全管理规定

第一章 总则

第一条 为保障防雷技术服务健康发展,增强安全意识,加强安全管理,防止、杜绝事故的发生,特制定本规定。

第二条 从事防雷技术服务的单位和个人均应严格按本规定执行。

第三条 各单位应把防雷技术服务中的安全工作作为单位重要管理内容,组织人员认真学习有关的劳动保护和消防法规、技术规定及行政文件,并贯彻落实。

第四条 实行防雷技术服务的岗位责任制,明确单位的安全负责人和防雷机构的质量保证负责人、劳动保护安全员及消防监督员,制定执行安全操作实施细则。

第五条 建立健全防雷技术服务的安全监督机制,不定期地进行总结,查找安全隐患,防微杜渐。

第六条 努力提高服务人员的业务素质,坚持继续教育制度,切实做好劳动保护、消防安全的技术保障工作。

第二章 现场检测

第七条 从事防雷装置安全检测的单位必须取得市气象局颁发的检测资质证,检测人员必须持有《防雷装置检测资格证》上岗。

:

第五章 施工安装

第二十五条 从事防雷工程施工的单位必须持有施工资质证,从事防雷工程施工的人员必须持有施工资格证,禁止非法施工。

:

第三十四条带电作业注意以下事项: 1、一般情况下,最好不带电作业。但在特殊情况下,经工程建设单位领导同意,采取了可靠的安全技术措施和组织措施后,在监护人监护下,可以进行带电作业。 2、确定作业者和监护人。作业者必须是从事电气工作三年以上,经过专业培训,经安全考试合格,持有有关主管部门颁布的电工操作证的技术人员;监护人应由有实践经验的人员担任。 3、明确任务,熟悉现场。作业者和监护人都应明确工作任务,到现场熟悉线路、设备情况,分清火线、地线,看好工作位置,确定工作方法;监护人必须把电源位置看好,研究好应急措施。 4、作好工具材料准备。工作前要把所需工具、材料准备好,检查钳子、螺丝刀的绝缘手柄是否完好。 5、作业者一定要穿戴防护用品,人体对地必须保持有可靠的绝缘。 6、作业者与地线和可能触及的相线要保持一定的距离,必要时可先把可能触及的相线及地线部分包上绝缘。 7、不准带负荷接线和撤线。接线时应先接零线后接相线,接完一处包扎一次。撤线时应先撤相线后撤零线。 8、作业者在操作中必须精神集中,特别是在接触某一导线的过程中,再也不许与其它导线及接地部分相碰。 9、低压电气线路的相间对地距离小,因此必须注意防止相间和接地短路。 10、作业者只能一侧带电,若其它侧还有带电部分而又无法采取安全措施时,则必须将其它侧的电源切断。 11、在带电作业中,监护人始终不能离开工作现场或委托他人代替。如发现作业者胆怯或其它不正常身心状况时,应令其停止工作。 12、带电作业时间不宜过长。

:

第四十六条 本规定自发文之日起执行。

防御雷电灾害管理办公室

二O O二年六月二十四日

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jero 发表于 2005-11-24 09:47:42

谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
tigeryan 发表于 2005-11-28 00:34:40
以下是引用jero在2005-11-22 10:03:40的发言: 防雷器能带电接吗?因为客户不能停电呀?(呵呵,问题菜了点)

可以的。但是事前要做好安全防备。带电作业没有什么不可以的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
魔力女孩 发表于 2005-11-28 15:35:46

各位同仁,事实上,防雷不用添加防雷器,直接使用视频抗干扰器就具备有防雷功能,并且还具有视频远距离传输、视频抗干扰、传输图像清晰一般在420线左右等功能,另有一款设备还具有线缆供电功能,充分的广大工程商解决在工程中遇到的一些问题。并且设备的性价比还是在同行业内得到广大工程商的一致好评。好与不好试试就知道。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
bluesea8118 发表于 2005-11-28 21:53:38
多谢谢4楼了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
风雷剑 发表于 2005-11-28 23:05:32

带电安装也是可以的,只是要注意:

1 安装人员最好有电工正

2 安装人员一定注意对地绝缘,即站在干燥的凳上安装

3 先接避雷器地线,这样可以是避雷器地端保持在“零”电位

4 接其余线端。

回复 支持 反对

使用道具 举报