千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

防雷接地常见问题解答(转自中国防雷技术论坛)...

[复制链接]
游魂 发布于: 2005-7-29 09:07 2208 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

常见问题解答

作者:太阳雨 转贴自:现代防雷技术论坛 点击数:44 文章录入:ming

1、整体防雷的概念是什么? 概据雷电侵入设备的不同途径,可将雷电分为直击雷、线路雷、感应雷,爱劳公司从源头上入手,有的放矢地生产了一系列的防雷产品,如用于防护直击雷的AR避雷针,用于380220V电源线路防护的DSOP;用于直流电源防护的DCSP;用于通信线路防护的CSP HFP II等,综合采用上述防雷产品,可将直击雷、线路雷、感应雷有效地防护在被保护设备允许的范围以内。

2、什么是动作电压? 施加lmA直流幅值(或lmA工频电流阻性分量峰值)时的避雷器两端电压峰值 UImA称为起始动作电压,也称导通电压。

3、什么是残压? 在避雷器两极施加规定波形及幅值的冲击电流波,呈现在两极间的最大电压峰值。

4、什么是通流容量? 避雷器不发生实质性破坏而能通过规定次数、规定波形的最大限度的电流峰值。

5、什么是插入损耗? 在一定的工作频率内,防雷器件接入电路时,在防雷器件上产生的损耗。

6、什么是驻波比? 在一定工作频率内,通过避雷器电信号的波值与波节值的比值。

7、λ/4工作原理λ/4工作原理什么? λ/4波长时,对于所用频率,相当于开路;对于雷电波,其波长λ,相当于短路。因此,使得 λ/4波长低号保护器在不影 响900MHz或1800MHz正常频率传输的情况下,短路雷电波。

8、是否应注意测试条件问题? 避雷器的残压,通流容量等均与试验条件密切相关,只有在相同试验条件下的指标才具备可比性。所以在比较不同生产厂家产品的技术性能时,一定要注意测试条件是否相同。

9、什么是凯文接线? 凯文接线方式的过电压保护器是同类产品中最显著特点,能消除引线上的压降对保护设备的影响,大大提高了保护水平。

10、什么是防雷接地? 通信基站的防雷接地是铁塔、天馈线、信号线等接地的统称,由埋于地下的接地体和接地引下线而组成。

11、什么是自动脱扣? 自动脱扣是指避雷器失去作用后能自动脱离电源,爱劳公司的DSOP和DCSP均设有自动脱扣装置,保证在避雷器件老化或损坏时,不对其它设备的运行构成威胁。

12、电源保护器中的间隙设置是什么? 带与不带间隙的避雷器在性能上各有优缺点。带间隙的避雷器正常运行中无工频续流,可提高避雷器的使用寿命,而响应时间较长,能否正常熄弧的问题。不带间隙的避雷器存在工频漏流,优点是残压低,保护性能好。一般不带间避的避雷器模块损坏后为短路状态,可以造成电源回路短路,供中断,但爱劳公司生产的不带间隙的避雷器具有自动扣装置,模块损坏即自动与电网脱开,不存在短路的问题,爱劳公司建议用具有自动脱扣装置的不带间隙的避雷器。

13、农网"的解决方式是什么? 农网在低负荷时电压偏高,运行电压不稳定,加上谐波干扰严重,致使避雷器在无过电压的情况下动作,避雷器频繁动作使其寿命降低,,避雷器动作电压选取太低会使避雷器频繁动作,选择太高,又不能可靠地保护用电设备,爱劳公司带有退耦装置的避雷器可很好地解决这一问题。

14、什么是基站整体防雷方案? 现代移动通信技术正以前所未有的速度发展着,进年来,GSM基站由于遭受雷击造成设备损坏,通信中断的问题始终困扰着电信运营商,北京爱劳高科技有限公司参照国际防雷标准,惯彻整体多级防护的思想,特此设计出针对GSM基站整体防雷"套餐"式组合的方案,从而为确保GSM基站的安全可靠运行提供了必须的条件。 l)整体机房的直击雷防护(AR-l型僻需针) 2)机房总进线的电源一级防雷保护(DSOP I型) 3)机房电源进线二级防雷保护(DOSP IIIA型IIIB型) 4)传输、基站设备的电源入口端防雷保护(DOSP IIIA型 DOSP IIIB型) 5)传输、基站收发设备的馈线入口端防雷(CSP)

15、目前国内防雷市场状况如何? 自1990年成立全国首家专业防雷公司一北京爱劳高科技有限公司。至今,随着社会产业的发展,防雷保护的意识在人们心目中逐渐增强,一个朝阳行业一防雷市场逐渐形成。96至97年间国内相继出现了规模不一的防雷产品生产厂家,国外产品也相继涌入国内市场。出现了不同国别、不同品牌的防雷产品,其品质亦参差有别。中国的政府部门对防雷保护产业规定严格的管理措施。

16、如何选择产品? 目前防雷保护产品的生产、代理厂商较多,品种各式各样,在选择防雷产品上应注重以下几方面: *公司的实力和资质; *产品的有效性以及长时间的运行考验; *对产品的检测,在同等测试条件下的比较; *规模生产的稳定性; *供货及售后服务。

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
游魂 发表于 2005-7-29 09:08:40

常见问题解答2

作者:太阳雨 转贴自:现代防雷技术论坛 点击数:61 文章录入:admin

一、雷电是怎样形成的? 答:雷电是一种大气中放电现象,产生于积雨中,积雨云在形成过程中,某些云团带正电荷,某些云团带负电荷。它们对大地的静电感应,使地面或建(构)筑物表面产生异性电荷,当电荷积聚到一定程度时,不同电荷云团之间,或云与大地之间的电场强度可以击穿空气(一般为25-30KV/cm),开始游离放电,我们称之为"先导放电"。云对地的先导放电是云向地面跳跃式逐渐发展的,当到达地面时(地面上的建筑物,架空输电线等),便会产生由地面向云团的逆导主放电。在主放电阶段里,由于异性电荷的剧烈中和,会出现很大的雷电流(一般为几十千安至几百千安),并随之发生强烈的闪电和巨响,这就形成雷电。

二、什么叫跨步电压?

答:跨步电压是雷电击中地面物,雷电流泄入大地并在土壤中散流开,由于土壤电阻率有一定分布,雷电流在地面上各点间就出现电位降,靠近雷击点,电流密度越大,电位降也就越大。如果人站在或行走在落雷点附近,在两脚间的电位降可使雷电流通过两脚和躯干的下部,人就会被击伤。这两脚间的电位降叫"跨步电压"。

三、在一类防雷中为什么在安装的独立避雷针(包括其防雷接地装置)至少距被保护的建筑物之间距离≥3米。

答:为了防止独立针遭直击雷击时对被保护物的反击。

四、什么叫均压环?在建筑防雷设计时,对均压环的设计有什么要求?

答:均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下两层的金属门、窗与均压环连接。

五、在各类防雷中对引下线和天面网格有什么要求?

答:引下线和天面网格通常用镀锌圆钢不小于φ8。 一、二、三类对应引下线间距不大于12米、18米、25米; 一、二、三类对应的天面网格5*5平方米(4*6平方米)、10*10平方米(8*12平方米)、20*20平方米(16*24平方米)。

六、在高土壤电阻率地区,降低防直击雷接地装置的接地电阻 宜采用什么方法?

答:规范P26第4.3.4条,在高土壤电阻率地区,降低接地电阻可采取下列方法之一: (1)采用多支线外引接地装置,外引长度不大于有效长度,即le=2 ρ。 (2)接地体埋于较深的低电阻率土壤中。 (3)采用降阻剂。 (4)换土。

七、什么叫雷电的反击现象?如何消除反击现象?

答:雷电的反击现象通常指遭受直击雷的金属体(包括接闪器、接地引下线和接地体),在接闪瞬间与大地间存在着很高的电压,这电压对与大地连接的其他金属物品发生放电(又叫闪络)的现象叫反击。此外,当雷击到树上时,树木上的高电压与它附近的房屋、金属物品之间也会发生反击。要消除反击现象,通常采取两种措施:一是作等电位连接,用金属导体将两个金属导体连接起来,使其接闪时电位相等;二是两者之间保持一定的距离。

八、金属油罐在防直击雷方面有什么要求?

答:金属油罐在防直击雷方面的要求:(1)贮存易燃、可燃物品的油罐,其金属壁厚度小于4毫米时,应设防直击雷设施(如安装避雷针);(2)贮存易燃、可燃物品的油罐,其金属壁厚度≥4毫米时,可不装防直击雷设施,但在多雷区也可考虑装设防直击雷设施。(3)固定顶金属油罐的呼吸阀、安全阀必须装设阻火器。(4)所有金属油罐必须作环型防雷接地,接地点不小于两处,其间弧形距离不大于30米,接地体距罐壁的距离应大于3米。(5)罐体装有避雷针或罐体作接闪器时,接地冲击电阻不大于10欧。

九、阴极保护装置通常采用什么材料?为什么?

答:阴极保护装置通常采和镁合金或锌合金。因为镁合金或锌合金是比铁活跃的金属元素,当经过特殊加工的镁合金或锌合金块与被保护的金属(铁)储罐连接后,镁合金或锌合金的负离子,通过连接导体不断移向埋在地下的金属储罐,使金属储罐得到一定量镁合金或锌合金的负离子,成为阴极,而镁合金或锌合金不断失去负离子,显示阳极的特性。就是因为这些比较活跃的镁或锌的负离子,连续不断地移向金属储罐,从而补偿了储罐的腐蚀,而镁合金或锌合金经过多年使用后,使自己失去了防腐能力,牺牲了自己,所以这种装置又叫牺牲镁(锌)阳极,保护阴极(罐体)的一种装置。

十、雷电防护措施包括哪些部分?

答:主要包括:直击雷防护、侧击雷防护、感应雷防护三大部分,并采用接闪、分流、屏蔽、均压、等电位、接地等技术措施。

十一、直击雷防护目的是什么?按现代防雷技术要求,直击雷防护采用哪些措施?

答:直击雷防护是保护建筑物本身不受雷电损害,以及减弱雷击时巨大的雷电流沿着建筑物泄入大地时对建筑物内部空间产生的各种影响。直击雷防护主要采用独立针(矮小建(构)筑物)。建筑物防直击雷措施应采用避雷针、带、网、引下线、均压环、等电位、接地体。

十二、么叫感应雷?感应雷防护的目的是什么?应采取哪些防护措施?

答:感应雷的防护措施是对雷云发生自闪、云际闪、云地闪时,在进入建筑物的各类金属管、线上所产生雷电脉冲起限制作用,从而保护建筑物内人员及各种电气设备的安全。采取的措施应根据各种设备的具体情况,除要有良好的接地和布线系统,安全距离外,还要按供电线路,电源线、信号线、通信线、馈线的情况安装相应避雷器以及采取屏蔽措施。

十三、接地的种类有哪些?

答:接地的种类除防雷接地外,还有交流工作接地、保护接地、直流接地、过电压保护接地、防静电接地、屏蔽接地等等。

十四、电子设备的接地方式及接地电阻要求如何?

答:电子设备的接地方式有独立地和合设地。独立地的接地电阻值除另有规定外,一般不大于4欧,并采用一点接地方式。电子设备接地宜与防雷接地系统共设,但其接地电阻不宜大于1欧。若与防雷地分设,两接地系统的距离不宜小于20米。

十五、何谓雷电电磁脉冲?

答、作为干扰源的闪电电流和闪电电磁场。

十六、在防雷区之间的交界处应如何做等电位处理?

答:在防雷区LPZOA、LPZOB、LPZO1交界处的等电位连接,所有进入该建筑物的外来导电物都应做等电位连接。当外来导电物和电力线、通讯线在不同地点进入该建筑物时,则需要设若干等电位连接带,它们应就近接到环形接地体上,也应与钢筋和金属立面相连。如没有安装环形接地体,这些等电位连接带应连至各自的接地体,并用一内部的环形导体(或用一副环形导体)将其相互连接起来。对从地面以上进入的导电物,等电位连接带应连接到设于墙内侧或墙外的水平环形导体上,当有引下线和钢筋时,该水平环形导体要连到引下线和钢筋上。当外来导电物以从电力线、通讯线在地面进入建筑物时,建议在同一位置做等电位连接,这对几乎无屏蔽的建筑物是特别重要的。设在进入建筑物哪一点上的等电位连接带,应就近连到接地体,当有钢筋时连到钢筋上。 后续防雷区之间交界处的等电位连接,上述原则也适用于各后续防雷区交界处的等电位连接。进入防雷区交界处的所有导电物以及电力线、通讯线均在交界处做等电位连接。应采用一局部等电位连接带做等电位连接,各种屏蔽结构或其它局部金属物(如设备外壳)也连到该局部等电位连接带做等电位连接。

十七、氧化锌避雷器的工作原理是什么?

答:氧化锌ZnO避雷器是七十年代发展起来的一种新型避雷器,它主要由氧化锌压敏电阻构成。每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电阻),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态。然而压敏电阻被击状态,是可以恢复的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。因此,在电力线上如安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电器设备的安全。

十八、何谓防雷区?如何将需要保护的空间划分为不同的防雷区(LPZ)? 各防雷区的特征是什么?

答:防雷区(LPZ)是闪电电磁环境需要限定和控制的那些区。 根据各部分空间不同的雷电电磁脉冲的严重程度和各区交界处的等电位连接点的位置,将需保护的空间划分为不同的OA、OB、1、2防雷区。各防雷区的特征是: LPZOA区:本区内的各物体都可能遭到直接雷击,因此各物体都可能导走全部雷电流。本区内的电磁场没有衰减。 LPZOB区:本区内的各物体不可能遭到直接雷击,但本区内电磁场没有衰减。 LPZO1区:本区内的各物体不可能遭到直接雷击,流经各导体的电流,比LPZOB区进一步减小,本区内的电磁场也可能衰减,这取决于屏蔽措施。 LPZO2区(后续防雷区):在电缆从一个防雷区通到另一个防雷区处,必须在每一交界处进行等电位连接。LPZO2是在这种方式下构成的,使雷电流不能导入此空间,也不能从此空间穿过。

十九、避雷器的种类主要有哪些?

答:避雷器的种类基本上分三大类型:一是电源避雷器(安装时主要是并联方式,也串联方式),按电压的不同,分220V的单相电源避雷器和380V的三相电源避雷器。二是信号型避雷器,多数用于计算机网络、通信系统上,安装的方式是串联。三是天馈线避雷器,它适用于有发射机天线系统和接收无线电信号设备系统,连接方式也是串联。

二十、试述建筑物综合防雷的设计(应包括范围、目的、步骤)?

答:现代建筑物的综合防雷包括了直击雷、侧击雷、感应雷防护三大部分。建筑物防雷设施三大部分是从其对雷电的不同危害形式的防护功能上来区分的。一套完善的防雷设施,为了实现其对不同雷害的防护目的,必须采取接闪、分流、屏蔽、均压、接地等技术措施。因此,建筑物防雷设施应包括接地体、引下线、避雷网格、避雷带、避雷针、均压环、等电位、避雷器等八个技术环节。从设计到施工应分为两个阶段进行,第一阶段是随建筑物一体化施工的直(侧)击雷防护设施,其设计的目的是保护建筑物本身不受雷电损害以及尽最大可能去减弱雷击时对建筑物内的电磁效应,同时为建筑物内部设备的感应雷防护提供必要的基础条件,它的特点是与建筑工程的土建部分同步进行。第二阶段设计的目的是保护建筑物内的弱电设备安全,如通信系统、计算机系统、家用电气等,即建筑物防雷设施的感应雷防护部分,它的特点是与建筑工程设备安装同步进行。在第二阶段中应特别强调的是在安装计算机、通信设备等抗干扰(或过电压)能力比较低的电子设备前,首先必须弄清设备安装所在建筑物的直击雷防护设施的基本情况,包括:接闪器、网格、防雷接地体的形式及工频电阻值、等电位连接、引下线分布、动力进线形式、高低压避雷器安装等情况;高层建筑还要了解均压环和玻璃幕墙接地的形式及过渡电阻值等基本设计参数,才能确定机房的位置,缆线的分布,接地系统的形式和限压分流等技术方案。否则,脱离实际的设计将带有很大的盲目性。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ytcsfz 发表于 2005-7-29 21:15:52
顶了!!谢谢了全力支持!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城