和大家讨论DDC控制线的设计要求...

[复制链接]
古仁 发布于: 2005-7-23 09:26 1099 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
屯溪老街 发表于 2005-7-23 10:06:54
<P>那是在胡扯,RVS是音像线,传感器最好用RVVP4*1.0的,主要看传感器是那种接法-三线制还是两线制</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
szmszm 发表于 2005-7-23 10:55:26
<P>的确,RVS一般用在背景广播,但也可以用在BA上的,对于开关量的设备用RVS的线是没问题的,甚至很多地方还是BV线呢,对于模拟量的设备才有必要考虑用屏蔽线.至于是几芯线,这是由设备决定的.</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
古仁 发表于 2005-7-23 15:00:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
szmszm 发表于 2005-7-25 08:54:34
<P>距离远近跟是不是RVS没关系的,RVV不见得就传输得远,远近跟线径(或线电阻)有关,开关量设备只是检测通断状态,距离较长,具体多长,要看DDC的DI点所要求的最大导通电阻。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
让生命等候 发表于 2005-7-25 12:50:24
<P>在做设计时,为了安全,大都(包括设计院在内)用RVVP2*1.0,但少数用RVV2*1.0,应该问题不大。</P>
<P>至于用RVS,我是第一次听到,但如果DDC和传感设备或控制设备距离比较近,应该没问题。</P>
<P>为了不返工,不出问题,建议用RVVP2*1.0</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
winlottery 发表于 2005-7-25 13:28:52
好好的一个BA系统就是给这些不懂却要充胖子的总包公司,甲方乱来而搞砸了。
回复 支持 反对

使用道具 举报