千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教调试高手一个关于ALC的LGE连接路由器的问题...

[复制链接]
风清清 发布于: 2005-6-23 16:28 805 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>请教高人,我在给ALC的BA系统第一次通电时出现了这个问题,LGE通电后,ERROR灯长亮,运行灯一直闪烁正在启动,工作站与LGE通过以太网连接后,可以PING到LGE的IP地址,但是却不可以通过WEBCTRL连接和下载程序到LGE,说是连接设备没有运行,
听说LGE第一次通电都会遇到这个问题的,不知高人们是怎样搞过去的。</P>
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
古仁 发表于 2005-6-23 20:45:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lsjplayboy 发表于 2005-6-25 09:14:30
<P>请教个问题:ALC的软件,软件版本2.0.</P><P>现象:当有报警后会在总的事件内提示报警,但打不开总的事件报警.报连接错误.</P><P>有没有人遇到过这种问题啊!怎么解决的.</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
古仁 发表于 2005-6-25 11:05:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
风清清 发表于 2005-6-27 10:03:43
<P>LGE的拨码应该没什么问题,因为IP地址是可以ping到的。</P>
<P>好像试过格式化,但不成功,按说明书上的方法做的:关掉开关,按住FORMAT的按钮不放,启动开关。但是没有看到说明书上说的,故障灯闪三下,而是跟没按住FORMAT的按钮一样的故障灯长亮。不知到是否操作有误。</P>
<P>至于WebServer是2.5版本的,它还有设计模式跟非设计模式之分,可真的要向高手请教了,反正我是以管理员身份登陆的,应该是最高权限吧,怎么进出设计/非设计模式呢?</P>
[此贴子已经被作者于2005-6-27 10:05:26编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lsjplayboy 发表于 2005-6-27 10:08:26
回复4楼:是红色总报警按钮,你遇到过吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
古仁 发表于 2005-6-27 16:00:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
古仁 发表于 2005-6-27 16:01:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
风清清 发表于 2005-6-27 16:04:24
<P></P>
<P>“设计模式跟非设计模式”是这个吗?那就很可能就是这个原因了!我明天马上去试,哈哈,谢谢高人。</P>
[此贴子已经被作者于2005-6-27 16:10:58编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
古仁 发表于 2005-6-27 22:23:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
风清清 发表于 2005-6-29 01:06:37
<P>是啊现在问题终于解决了,谢谢!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
sffandfj 发表于 2005-6-29 08:40:16
真的是这个模式啊~!又学到了,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
风清清 发表于 2005-7-1 07:39:43
<P>请教古仁兄,现在我打开WEBCTRL SERVER时,看到它的初始化窗口中显示的说明如下:
————————————————————————————————————————————————
WebCTRL Server 2.5 starting up on dgtsg-4j15qpvab
     with Sun Microsystems Inc.'s Java HotSpot(TM) Server VM 1.4.1_05-b01
     under Windows 2000 5.0 as Administrator in C:\WebCTRL2.5
Database ltf1 has been opened.
Starting Event Manager
Starting Field Communications
      BACnet/IP Connection: local:192.168.168.3:bac0 subnet:192.168.168.255 port=47808  objid=8:249999
network=2400 DisableFieldEvents=false monitored=true
     WARNING: CMnet/IP Connection failed to start up.  Reason: Connection is not used.
Starting Download Memory and Schedule Services
Starting Module Time Sync Service
Starting Trend Historian Service
WebCTRL Server startup complete
————————————————————————————————————————————————
我比较过以往的一个项目,发现它其中多了一行:
    <b>WARNING: CMnet/IP Connection failed to start up.  Reason: Connection is not used.
</b>但是系统似乎仍然可以正常使用,不知道怎样才能让它不出现这句话呢?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
古仁 发表于 2005-7-2 17:37:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报