千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求教:接地铁笼子的样式...

[复制链接]
wbgc 发布于: 2005-7-6 16:31 586 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位乡亲:

公司做弱电的,顺手做机房的接地,但设计图纸是用扁铁和角钢焊成铁笼子埋地,是有五个,两两相连(应该是比较老的方式了吧),由于没接触过,现在和监理对它的样子有分歧,网上也没找到相关的资料,看哪位乡亲能指点一下,还有具体的要求。谢谢啦!·

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wbgc 发表于 2005-7-6 16:40:11

我的邮箱:

WBGC@SINA.COM

WANGB@NJU-BJ.COM

Q:21530719

谢谢谢

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
luoyu4919 发表于 2005-7-6 23:07:16
这种做法是没有问题的,水平接地体用扁钢,垂直接地体用角钢也是一种比较常规的做法,关键是垂直接地体的根数和水平接地体的有效长度需要计算,有问题可以找我
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
Cindy_Gong 发表于 2005-7-7 12:09:15
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城