西门子在做外转外时是很中继线是很容易吊死的!三星也有同样的问题!释放中继线,只能通过交换机内部设置定时来做吗??没有其他的方法可行吗?我也知道把吊死的中继上面的电话线拿掉也没有用,中继照样占用。就是你说的挂断器没有作用!那我想请问一个原理方面的问题,西门子外转外释放中继的原理是什么?请说的详细一些!谢谢!
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
pabxman 发表于 2005-6-29 10:05:28

这个说法我是对 3550 而言,具体机型具体分析,并不一概而论。

首先,挂断器要能提供交换机能接收的释放信号,一个提供,另一个能接收,二者兼备才有意义。

其次,交换机释放模拟中继,主要是有内部与之相连的分机挂断而释放的,也可以通过接收外部的释放信号而释放,所谓释放信号不外乎为:反极、瞬断、脉冲等等,关键要交换机支持。

再次,假如交换机能够支持“反极”信号,还需要断线器吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
houxiaomo 发表于 2005-6-29 10:52:16

谢谢你的回复!反极信号是必须向电信局申请才可以得到。忙音检测器可以提供一次反极信号用于挂线判断信号。但是为什么有的交换机即使把分机线切断也不能释放中继线,而只能通过内部定时来做呢?而且据我所知三星820NX,在做外转外的时候,无论外部提供什么信号,反极、环路切断都不能让其中继释放,你能解释一下其中的原理吗??

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
pabxman 发表于 2005-6-29 11:18:22

因为你的交换机不支持反极信号。

有些交换机可以不依赖外部信号来拆线,如限时、断线码。

模拟中继的拆线问题由来已久,主要是缺乏信令的支持,举个简单的例子:

交换机的中继线相对局端来说,是局用机得分机端口,与普通直线一样,当你用普通直线与外部用户通讯,然而对方挂机(对方是主叫),你会听到忙音,此时你的话音链路是断了,但你的接续链路并未断,其他人要拨你的号码,也不能拨通,因为你还未放下手柄,也就是说你还未做出释放动作,要释放你的电话线,你还要主动地作出释放动作才行。中继线释放也是同样道理,需要交换机主动的动作才能释放。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
pabxman 发表于 2005-6-29 11:23:15
你的释放动作,由你的大脑指挥,而不是对方的“忙音”,“忙音”只能提示你的大脑,至于做什么动作,则有大脑决定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
plum1437 发表于 2005-6-29 12:49:30
回答得真是经典
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
houxiaomo 发表于 2005-6-29 13:48:33

感谢斑竹的回答!明白了!不同品牌的交换机由于设计风格的不同,最终拆线的原理也不相同。我明白了!