千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

光纤网络(Fiber)
收藏本版 |订阅

光纤网络(Fiber) 今日: 1979 |主题: 6236|排名: 21 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求助:光缆和电缆可以布在一根管子里吗?...

[复制链接]
fengyunyao 发布于: 2005-5-11 15:40 1454 次浏览 17 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

求助:光缆和电缆(室外)可以布在一根管子里吗?寻求规范支持。

电缆用于监控设备用电。

万分感谢!!!

回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
aoletwj 发表于 2005-5-11 17:14:50
最好不要布在一起,不过布在一起影响也不大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
fengyunyao 发表于 2005-5-11 17:26:32

没有影响我知道的。

我想要规范支持。

不过还是谢谢你

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jing180 发表于 2005-5-12 09:31:57

可以的,规范也允许的。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
灰色水晶 发表于 2005-5-12 11:11:13
最好别和强电布在一起,不是怕干扰,是怕起火
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
fengyunyao 发表于 2005-5-12 19:51:03

jing180, 怎么联系您?

我需要光缆融接。。

还有,关于规范,不知道是什么规范,可以详细明说吗?

万分感谢。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jing180 发表于 2005-5-12 20:05:48
3)光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料管子,将光缆敷设在子管内,使光缆和电缆分开布放,子管的内径应为光缆外径的1.5倍
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
广电新手 发表于 2005-5-12 22:48:28
应该是可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
fenian 发表于 2005-5-13 09:37:22
以下是引用jing180在2005-5-12 20:05:48的发言: 3)光缆与电缆同管敷设时,应在暗管内预置塑料管子,将光缆敷设在子管内,使光缆和电缆分开布放,子管的内径应为光缆外径的1.5倍
应该可以,但是最好不能
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
401617 发表于 2005-5-26 15:36:38
光纤走到光信号不怕干扰,但怕被损坏
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
lewgang 发表于 2005-6-5 23:04:42

按标准,是不能同管的。

不过也可以,但中间最好分开

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
石娜老公 发表于 2005-6-10 13:42:10
光电混合缆好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
zhh 发表于 2005-6-13 09:23:34

现在市场上有光缆和电缆复合缆买了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
nicolechen 发表于 2005-6-13 09:41:59

最好是分开布,一但电缆出危险,会涉及光缆。不太好维护。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
郭大侠 发表于 2005-6-17 19:45:31
没关系
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
让生命等候 发表于 2005-7-8 14:06:32

从防火的角度,不可以

从信号干扰的角度,没问题的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
mvpzhang 发表于 2005-7-12 10:46:10
有点危险。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
xzj0311 发表于 2005-7-12 10:55:51
以下是引用让生命等候在2005-7-8 14:06:32的发言:

从防火的角度,不可以

从信号干扰的角度,没问题的

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆