关于超五类铜缆测试参数的问题(请教贴)...

[复制链接]
lowkings 发布于: 2005-6-29 09:10 540 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
在超五类双绞线测试中,得到近端串扰等数据值,请教各位指标达到多少算是合格?有没有相关标准?标准的名称是什么?虽有电子版共享下。谢谢
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tjxtzjs 发表于 2005-6-29 10:32:01
<P>一般在测试仪内都内置了测试标准,通过即可。如果用于研究,可参考测试仪得到的详细数据。由于每个点每个指标每对线间在1-350M(超五类只计1-100M)工作频率下每间隔0.1M的各数据都有相应指标要求,所以每个点的标准要求有几十万个之多,一般标准的文本是难以描述的。(一般只提到某些频率的几个值,但真正测试是要求各频率都测试的))可参考下面贴出的一个点的详细数据,其中各种“极限值”即为标准要求,只要有一组数据达不到“极限值”即为不合格。</P>
<P> 一个点超五类测试的详细数据:</P>

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lowkings 发表于 2005-6-29 14:30:20
学习中......
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lajk 发表于 2005-6-29 15:03:15
一般来讲测试数据通过就显示为合格的,但是那只能说明是可以使用的,事实上没有测试通过的也可以使用,只是速率打不但袄