杨佳 发布于: 2003-4-8 16:54 554 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一大楼,现也布线,在选择跳线架方面不太明白,希望各位能给一个最合理的方案!我先说说情况:

      一办公楼,共四层,信息分布点如下:
              数据点                    语音点
一楼           17                         11
二楼           22                         13
三楼           13                         17   
四楼           17                         11

在二楼设有一楼层管理中心,一、二楼的所有点在那里汇集,四楼设有一总的管理中心,从二楼到四楼的数据传输我已经有了方案,用光纤。但现在就是语音点还没有合适的方案,从四楼到二楼现在已经布有25颗双绞线,打算用来接语音的(因为前期施工与设计不是我搞的,所以其设计思路我也不清楚,我只是猜测),现在征求二楼到四楼的语音传输的方案,在二楼是用24口配线架好呢还是用110型的100对配线架好,二楼到了四楼之后用哪种配线架,四楼的语音点又用哪一种配线架(3、4楼的所有点也是接到4楼的管理中心的),还有那个110型的配线架我始终没搞懂怎么个接法,怎么接入怎么接出来,希望种位大哥能提供一些相关的资料,在此先行谢过!
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
乐诗怡 发表于 2003-4-8 17:08:00
已将相关的方案发至你信箱,不知能否帮上忙
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
杨佳 发表于 2003-4-8 17:12:00
我不是要一个完整的方案呢!我只是要知道配线架怎么选 择,还想知道那个110型的配线架怎么个接法!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
杨佳 发表于 2003-4-8 17:21:00
有人在吗??怎么没人回答啊??
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
杨佳 发表于 2003-4-8 19:48:00
有人吗??我UP!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ddragon 发表于 2003-4-8 21:46:00
以下是引用杨佳在2003-4-8 17:12:00的发言:
我不是要一个完整的方案呢!我只是要知道配线架怎么选 择,还想知道那个110型的配线架怎么个接法!


你要的配线架选择?是什么来的?数据的还是语音的?按点数来选择呀.
110的配线架接法,可按照光纤的色素排来打..你也可以按自己的方法来打,不过可要记好是一一配对的,不然的话,可是白打喔...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
杨佳 发表于 2003-4-8 22:37:00
当然是语音的啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
chenym007 发表于 2003-4-9 00:13:00
建议语音也采用超五类布线,可以实现语音与数据的互换,适应将来的变动,则全部采用超五类配线架和超五类模块,信息点1~2层39个24个语音点,用一个48口+24口的配线架就解决了,与4楼连接采用25对大对数双绞线就可以了,在中心语音采用110配线架。