电梯直达
<P>有一批两年前安装的风阀执行器,霍尼维尔<FONT color=#ff0033>M6174</FONT>;M7161,<FONT color=#ff0033>N2024</FONT>到现在才开始调试,其中M6174 & N2024 使用继电器和江森的防冻开关做硬件连锁(无法定义行程时间),当风阀从关开到最大,等了几分钟之后执行器中的马达还在“呜呜”的转个不停。N2024开到100%等了几分钟,马达好像是不转了,可是交流电的响声还是不小。</P>
<P>请问大家这是产品问题吗,还是这样的用法不合适?当执行器开到最大后,其中的马达是不是可以自动停止工作?<IMG src="http://www.1000bbs.com/Skins/default/topicface/face10.gif"></P>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有5人评论
wangqishi
当前离线
积分
311
沙发
wangqishi
发表于 2005-11-10 17:32:37
一整天了都没人回答,伤心。
回复
支持
反对
使用道具
举报
tzdbf
当前离线
积分
704
板凳
tzdbf
发表于 2005-11-11 13:31:04
<P>这个型号的风门执行器是这样的,没有行程开关,只要通着电,电机就一直运行,比较容易烧电机。我以前用的时候是专门设一个DO点,控制所有风门的电源,只要风门的状态改变,就给风门通电,延迟一段时间后切断电源。</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
yueke
当前离线
积分
245
地板
yueke
发表于 2005-11-11 18:08:23
DO怎样用?
[此贴子已经被作者于2005-11-11 18:09:36编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
wangqishi
当前离线
积分
311
5
#
wangqishi
发表于 2005-11-11 18:11:02
<P>多谢3楼老兄,请问您说的DO点是在控制器里设吗?不幸的是现场没有控制器,用硬件实现风机连锁。</P>
<P>我咨询过Honeywell的人,他们说电机是自动停的,而且产品手册上的图也是一直通着24V,不负责任。</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
小罗@DAS
当前离线
积分
594
6
#
小罗@DAS
发表于 2005-12-28 02:36:15
<P>那里会停..我看来以前做的风阀..就是m6174的..都是一直在响的..</P><P>n20100和n31040就会停的</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城