<P>请教各位高手:在综合布线里,什么情况下使用大对数电缆,怎么样端接???</P>
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
suenail 发表于 2005-6-1 10:40:21
<P>一般用于语音主干.</P><P>两端使用110配架或科隆条端接.</P><P>一家之言,请多指教.</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
寒雨清风 发表于 2005-6-1 11:31:08
大对数主要用于语音!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chinaguard 发表于 2005-6-1 13:22:45
主要用于语音主干。但数据主干也可以用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
luohai 发表于 2005-6-1 15:24:57
谢谢大家!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
syssun 发表于 2005-6-1 15:49:27
<P>最好先测算一下工程造价,一般来说用于语音主干的多,但是在集中管理的系统上,只要在距离限制以内都可以使用大对数电缆。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yehu19984230 发表于 2005-6-1 16:04:10
<P>强烈支持:语音主干</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
kimshi 发表于 2005-6-3 09:28:05
<P>语音主干用</P><P>数据主干没尝试过</P><P>不知道行不行</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
fighterou 发表于 2005-6-3 10:07:01
语音数据都可以,但限于三类传输,距离也不能太远
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
tjxtzjs 发表于 2005-6-3 11:27:03
<P>  只要标准达到,语音、数据均可用大对数电缆做主干(超五类数据布线要用超五类大对数电缆,语音布线三类以上就可以了),目的是主干紧凑和方便。但现在越来越多用光缆了。</P>