<P>请教阀门的控制问题:</P>
<P>我看到一些监控系统图上蝶阀是通过配电箱进行控制的,信号取自配电箱:启停、故障、手自动、状态。但我在另一些系统图上看到蝶阀的控制直接是DDC的BO信号通过继电器取直接控制的。不知到哪一个对?</P>
<P>还有调节阀的控制,是通过配电箱取信号还是直接AO过去控制?</P>
<P>多谢</P>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有8人评论
wzqqt
当前离线
积分
884
沙发
wzqqt
发表于 2005-7-23 12:07:12
都对
回复
支持
反对
使用道具
举报
屯溪老街
当前离线
积分
459
板凳
屯溪老街
发表于 2005-7-23 12:41:42
碟阀的控制以及调节阀的控制其实全部有DDC的DO&AO控制的,只是去电有可能从配电箱取强电(碟阀),调节阀按行业标准的话0---10<U>V或4-20MA </U>直接由AO控制了
回复
支持
反对
使用道具
举报
集成之家
当前离线
积分
552
地板
集成之家
发表于 2005-7-25 11:40:17
多谢。 蝶阀的去电是从配电箱取强电,调节阀就不需要。这是否是通常一贯的做法?
回复
支持
反对
使用道具
举报
让生命等候
当前离线
积分
6739
5
#
让生命等候
发表于 2005-7-25 12:46:21
我感觉都是一样的啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
好想学习
当前离线
积分
398
6
#
好想学习
发表于 2005-7-27 12:47:49
<P>BELIMO的阀门需要供AC24V,我们原来的处理方法是在DDC箱中加一个AC24V变压器,然后把DDC的AO信号和AC24V通过一根RVVP4x1连接到阀门上。</P><P>如有不对或更好方法,请指教</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
vimon2000
当前离线
积分
1014
7
#
vimon2000
发表于 2005-12-20 19:19:47
怎么接线要看阀的型号
回复
支持
反对
使用道具
举报
missbee
当前离线
积分
525
8
#
missbee
发表于 2005-12-21 00:24:00
信号线和电源线不要在一起走
回复
支持
反对
使用道具
举报
whld722
当前离线
积分
12147
9
#
whld722
发表于 2005-12-21 09:55:50
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>屯溪老街</I>在2005-7-23 12:41:42的发言:</B>
碟阀的控制以及调节阀的控制其实全部有DDC的DO&AO控制的,只是去电有可能从配电箱取强电(碟阀),调节阀按行业标准的话0---10<U>V或4-20MA </U>直接由AO控制了</DIV>
<P>就是这样的!</P>
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城