<P>请教阀门的控制问题:</P>
<P>我看到一些监控系统图上蝶阀是通过配电箱进行控制的,信号取自配电箱:启停、故障、手自动、状态。但我在另一些系统图上看到蝶阀的控制直接是DDC的BO信号通过继电器取直接控制的。不知到哪一个对?</P>
<P>还有调节阀的控制,是通过配电箱取信号还是直接AO过去控制?</P>
<P>多谢</P>
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wzqqt 发表于 2005-7-23 12:07:12
都对
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
屯溪老街 发表于 2005-7-23 12:41:42
碟阀的控制以及调节阀的控制其实全部有DDC的DO&amp;AO控制的,只是去电有可能从配电箱取强电(碟阀),调节阀按行业标准的话0---10<U>V或4-20MA </U>直接由AO控制了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
集成之家 发表于 2005-7-25 11:40:17
多谢。 蝶阀的去电是从配电箱取强电,调节阀就不需要。这是否是通常一贯的做法?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
让生命等候 发表于 2005-7-25 12:46:21
我感觉都是一样的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
好想学习 发表于 2005-7-27 12:47:49
<P>BELIMO的阀门需要供AC24V,我们原来的处理方法是在DDC箱中加一个AC24V变压器,然后把DDC的AO信号和AC24V通过一根RVVP4x1连接到阀门上。</P><P>如有不对或更好方法,请指教</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
vimon2000 发表于 2005-12-20 19:19:47
怎么接线要看阀的型号
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
missbee 发表于 2005-12-21 00:24:00
信号线和电源线不要在一起走
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
whld722 发表于 2005-12-21 09:55:50
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>屯溪老街</I>在2005-7-23 12:41:42的发言:</B>
碟阀的控制以及调节阀的控制其实全部有DDC的DO&amp;AO控制的,只是去电有可能从配电箱取强电(碟阀),调节阀按行业标准的话0---10<U>V或4-20MA </U>直接由AO控制了</DIV>
<P>就是这样的!</P>