[求助]博世报警主机用键盘编程,怎么把98路编进去?...

[复制链接]
QIAOQI 发布于: 2008-8-18 17:42 427 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

[求助]博世报警主机7400,用键盘7447E编程,怎么把第98路编进去?   以及如何删除防区,比如我要删除78路?

谢谢解答!

[此贴子已经被作者于2008-8-18 17:44:48编辑过]
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
brandy514 发表于 2008-8-20 12:08:00
把防区定义成未使用防区就可以了!