<P>EXCEL 5000系统中,当C-BUS超过3个时,就要用终端服务器。请问这是</P>
<P>怎样的一个设备?我见过一种叫network adapter,两者是一个产品吗?</P>
<P>还请教一个,现在的XPC500是PCI 还是ISA接口?老的是ISA的</P>
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
basystem 发表于 2005-5-24 23:27:54
CBUS现在用BNA,XPC现在也有PCI的,但你可能买不到了。 终端服务器应该是用来做系统集成用的。