千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18133

发新帖
打印 上一主题 下一主题

消防时可不可以这样联动...

[复制链接]
jiangry001 发布于: 2005-5-18 09:11 383 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>求教:</P>
<P>1。有没有设计规范要求消防时要联动门禁系统的门开启。</P>
<P>2。门禁系统里的紧急按钮和消防按钮都有什么作用。</P>
<P>3。消防时可不可以这样联动门打开。火灾自动报警系统的输出模块提供无源常开触点给门禁系统控制箱中的通用输入,以联动门的开启或者关闭门禁控制系统。通用输入接受到的信号可以通过管理主机的编程实现关闭门禁控制系统吗?</P>
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lixingbing 发表于 2005-5-18 13:03:45
<P>对于消防联动,弱电规范中明确规定,发生火灾,必须保证所有门打开!</P>
<P>如果你所用的控制器有您说的紧急按钮,通用输入开锁信号的话,当然可以用这种方式.</P>

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
flqgzcn 发表于 2005-5-23 11:42:50
<P>有的控制器有消防联动接口,直接将消防信号的输出接入控制器即可</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城