<P>我有一个220进线的变压器,出线24。但是现场有时候很奇怪,输出的端子A,B. 刚开始A与接地量的是24v,B与接地量出0v。但一天后出现B为24v,A为0v。进线都没有动过</P>


<P>急呀</P>
<P>有那位大侠救命呀</P>


回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zsj008od 发表于 2005-5-14 19:49:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
游魂 发表于 2005-5-16 09:26:08
<P>你选的接地参考点是什么位置啊,是变压器的中心抽头吗?你测量的是交流还是直流啊,建议你检查一下地电位是否有问题</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lsjplayboy 发表于 2005-5-16 14:13:45
<P>关注中。。。。我也遇到过这种问题。不过已经解决了。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lsjplayboy 发表于 2005-6-25 02:04:29
<P>设备使用的+24V有接地的地方。</P><P>解决方法:将控制器断电测量所有+24V对地电压。</P>