[求助]VISTA120主机出现CHECK997字样....

[复制链接]
shaoyf 发布于: 2005-5-14 15:35 1121 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

如题,我在调试过程中出现了CHECK997字样,是不是总线出了问题.这是在接了室外对射后出现的.用的是艾理富的对射,通过一根总线拉到机房接到主机24.25端口,模块装在现场.

室内用的是DT700的双鉴,每路都单独拉到机房后接4193SN模块.

在单独使用室内部分是没问题的,就是室外部分和室内接在一起出现的问题.希望能得到你们的帮助啊!谢谢.

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chuangwang10 发表于 2005-5-15 11:21:12
兄弟。我最近也在做VISTA120主机的报警。用的是4139的键盘。4193SN的模块,用的是7435双鉴的探头。不知道怎么连线,帮帮忙,QQ39953896
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
shaoyf 发表于 2005-5-18 14:16:37

今天查过了!是室外两个模块的线接反了!造成总线短路。终于把大的问题解决了!还有一个就是几对对射接成一个防区的时候,接收端应该接成串联.这样有一个报警就显示这个防区报警.如果并联的话要全部遮挡才能报警.这个是一点心得了!呵呵.希望能给新手点参考了:)

[此贴子已经被作者于2005-5-19 8:50:22编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chenxb 发表于 2005-5-19 15:25:46
几对对射接同一个防区的时候,常闭的话要接成串联,常开的话要接成并联.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
pohuang 发表于 2005-5-20 09:22:59
受教了,谢谢各位