防雷不轻信,接地要小心

从“跨步电压”理解地电位及地环路的危害

 

?致“转帖专业户”:转帖时请注明出处,原作者,不欢迎以自己原创名义发表或转帖。 

     

      安防工程中,地环路干扰发生概率很高,令设计施工人员十分头痛。地环路烧毁设备事件,更令人摸不着头脑。在烧毁设备的工程案例中,地环路烧毁设备事件概率,远远超过雷击烧毁案例,但是对许多案例的分析中,大都解释为“遭遇直击雷”了,这是一种免责的误解。许多朋友在咨询地电位问题时,对什么是地电位?什么是地环路,都很难理解。

      我们就先从“跨步电压”的产生和物理概念上,来理解地电位及地环路的形成和危害吧。


 

电网、电力设备故障引起的地电位变化】——引几条和容易理解的相关论述:

1)跨步电压,就是说在高压线接触的地面附近,产生了环形的电场。即以高压线触地点为圆心,从接触点到周围有一个放射状电压递减的电压分布。

2)在高压线接触的地面附近,产生了环形的电场。即以高压线触地点为圆心,从接触点到周围有一个放射状电压递减的电压分布。可以理解,圆心处电压等于高压电线上的电压,离开圆心越远的点上,电压越小。

3)带电导体,特别是高压导体故障接地处,流散电流在地面各点产生的电位差会造成跨步电压电击。

4)所谓跨步电压,就是指电器设备发生接地故障时,在接地电流入地点周围电位分布区行走的人,其两脚之间的电压。如“电机碰壳”,相电压开路或短路等因素引起的;

电网电力设备引起的跨步电压(地点为变化)特点是“持续时间很长”,直到故障排除;

电网、电力设备故障形成跨步电压图例解释

 


[此贴子已经被作者于2010-4-14 9:02:12编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有248人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2010-4-13 10:52:00
 

雷电及防避雷设施放电引起的地电位变化】——引几条和容易理解的相关论述:

1)雷电反击通常是指接受直击雷的金属体(包括接闪器、接地引线和接地体),在接闪瞬间与大地间存在很高的电压,这电压对与大地连接的其他金属物品发生闪击(又叫闪络)的现象称为反击。

 

2)防雷装置接受雷击时,极大的流散电流在其接地装置附近地面各点产生的电位差会造成跨步电压电击;

 

3)高大设施或高大树木遭受雷击时,极大的流散电流在附近地面各点产生的电位差会造成跨步电压电击;

 

4)当防雷装置接受雷击时,电流就会从接地处向大地流散,由于防雷装置接地电阻的存在,则形成一个以此为中心,形成了一个电势分布区域,距离防雷装置越远,电流越分散,地面电势也越低。如果人或牲畜站在防雷装置8~10米以内。就可能发生触电事故,这种触电叫做跨步电压触电。

 

5)此外,当雷击到树上时,树木上的高电压与它附近的房屋、金属物品之间也会发生反击。要消除反击现象,通常采取两种措施:一是作等电位连接,用金属导体将两个金属导体连接起来,使其接闪时电位相等;二是两者之间保持一定的距离。

雷电引起的跨步电压特点是:电压高,功率大,范围大,持续时间短促;

 

雷电及防避雷设施引起的跨步电压图例


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
eie1992 发表于 2010-4-13 10:53:00
 

地电位、地环路形成示意图

 


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
fanfeiyanwu 发表于 2010-4-13 11:00:00

学习了,以前一直没怎么关注

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
eie1992 发表于 2010-4-13 22:33:00
 

一个很现实的例子:

http://www.1000bbs.com/index.asp?action=frameon


做工厂监控一定要注意啊

  前年给一家金属结构厂做了电视监控系统,主要监控车间内生产情况,车间内大多是重型设备,启动电流相当大,而且整个厂区的电源不干净,电压经常性的是230-240之间,当时安装时没怎么注意,红外机的电源都是现场取电然后接变压器,现在摄像机已经坏了3台,一查全是因为电源问题,变压器输出已经达到17v左右,长期这样不烧才怪,而且有几台摄像机直接安装在钢梁上,雷雨天气后,硬盘录像机视频输入接口坏了3个,发回厂家维修被通知是被雷打坏了,想了想,摄像机接在钢梁上,钢梁接地,因为二次雷电感应,将感应电直接传到硬盘录像机的端口上了,烧了端口。

  大家以后做这种厂区监控一定要注意供电系统和防雷措施,不然以后的维修就相当的麻烦了,电源最好从UPS出来单独走线,摄像机不要直接安装在钢梁上,要注意绝缘,最简单的方法就是在钢梁上先安装一块木板,然后把摄像机安装在木板上,主机一定要接地并加装防雷器

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
柳州外乡人 发表于 2010-4-13 23:01:00
学习了。写得很详细。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
aero105 发表于 2010-4-14 08:58:00
学习了 我也碰到一个企业,一到夏天就容易坏 看来也是被雷击了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
eie1992 发表于 2010-4-14 09:09:00

6楼的例子:“发回厂家维修被通知是被雷打坏了”。

我看不象雷击,实际上是“地环路烧毁”,这类工程案例在工程车间,特别是有大型电机群的工作环境里,发生概率极高。可参照上面图2、5、6、7来分析烧毁原理。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
taosha 发表于 2010-4-14 10:31:00

学习了  谢楼主

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
modetry 发表于 2010-4-14 10:53:00
学习,,一直对于接地搞不明白啊,物理没学好啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
cowboylau 发表于 2010-4-14 11:31:00
学习学习,但是还是看得不太懂.防雷的东西不好理解.其实明不明白原理不太重要,知道要怎做就好了.呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
jork 发表于 2010-4-14 12:35:00
学习了,但对怎么接地这一块还是没弄明白,接地怎么接?希望指导一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
lhang 发表于 2010-4-14 21:34:00

能发点资料过来不?

 

zhiq_wang@163.com

 

谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
eie1992 发表于 2010-4-14 21:44:00
资料就是前面公开的帖子,你可以随便下载,也不要积分。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
soww 发表于 2010-4-14 23:09:00
哈哈!不规范施工才会有地环路。我做了那么多监控从来没防过雷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
董余卫 发表于 2010-4-15 08:25:00
我要慢慢看会,一下还真难搞懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
會飛的魚 发表于 2010-4-15 09:58:00
专业知识 ,值得学习  。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
tyww 发表于 2010-4-15 10:12:00

经验,吸取中!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
cgylang 发表于 2010-4-15 14:49:00
最近要给室外摄像机立杆做地线 不知怎么做 看到这个 看样不是那么简单
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
wub168 发表于 2010-4-15 15:30:00
经典,涨经验了,平时很少注意,
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城