晴兽 发布于: 2005-4-24 23:19 750 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
因为有一个点是值班室离控制中心距离220M,不好走线,但是有一个有线电视的75-5的同轴电缆,能够用这根线代替监控电缆吗?
回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sisi920 发表于 2005-4-25 01:30:11
有綫電纜是射頻
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
本科民工 发表于 2005-4-25 08:43:53
基带信号同样可以传的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sam2004 发表于 2005-4-25 08:48:19

我刚好也有这个问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
guojunsmall 发表于 2005-4-25 09:03:43

这个是视频转射频的问题.我有最简单的是设备,可以来电咨询

010 -68610481 68618461转205

郭君

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
karson 发表于 2005-4-25 22:33:10
可以直接当成视频线用,不需要任何转换设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
fm-radio 发表于 2005-4-26 01:13:20
完全可以使用,有线电视电缆是0—1000MHz带宽,而且高频特性优于SYV75-3视频电缆,200M直接使用不用放大,不要听卖设备的瞎说,但SYWV75-5电缆是铝镁合金屏被网,无法焊接,做成F头再转换成BNC就OK了。
[此贴子已经被作者于2005-4-26 22:41:56编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
叨叨刀 发表于 2005-4-26 08:34:58

七楼的说的有道理

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
cs_andi 发表于 2005-4-26 10:07:45

我在小工程里就用这种线!

从没出现过什么问题!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
ZIYOUREN0180 发表于 2005-4-26 10:33:56
不用焊接,直接铰接也可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
小猪贝贝 发表于 2005-4-26 10:50:47

可以使,用吧兄弟。我见过工程里有用的。

[此贴子已经被作者于2005-4-26 10:54:33编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
thence 发表于 2005-4-26 13:15:21

七楼的朋友,你说得有些是对的。短距离是可以代替。

但是,如果项目的点数多,或20个点,50个点,100个点,或以上呢?

那么你也用SYWV线一根一根地对拉吗???这样做你不觉得很麻烦吗???

虽然SYWV线可以当SYV线用,那也只能说明你在施工时,“偷工减料”罢了。嘻嘻!!

况且,只是让你来电咨询,看好了,只是让你咨询。谁又没有让你非得要买这个设备呀,晕死。

[此贴子已经被作者于2005-4-26 13:18:41编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
发表于 2005-4-26 14:05:14
可以用的,不过抗干扰能力好像很不好阿
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
loulxr 发表于 2005-4-26 16:18:52
完全可以使用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
jianha 发表于 2005-4-26 18:03:31
由于SYWV75-5使用铝箔屏蔽,可能会使视频信号失真,尤其是电缆线路较长时,因此在线路较长时不建议使用于CCTV。