kkqqqwxf
积分
帖子
主题
对于UPS我是一个刚接触的,不知道哪位高手可以帮我回答以下的问题呢?
对于机房用,输出2000瓦,供电时间为5个小时的UPS电源该怎么配置呢??*是单相的*
可惜这个版块虽然说包含有UPS,但我看完所有的贴子还是没有找到相关的说明。。。。
先谢谢各位高手了
使用道具 举报
谢谢楼上的
因为是第一次接触到这样的项目,还望哪位高手能详细点说明。。。。。。。。
你这个问题 只是关系到后备5小时电池配制的问题。
首先你得要确定选用那个品牌的UPS 2KVA主机,然后根据你选中的UPS主机充电电池组电压来确定每组电池个数。最后就可以确定5小时选用的安时值了。
楼上的答案不完全正确,我来补充和更正一下。首先,你要求负载输出2KW,所以你至少应该选购3KVA的ups,因为存在一个功率因素的问题。其次,延时5个小时的具体配置应该根据你采购的ups厂商的参数为准,但应问清楚厂商提供的备用时间是满载情况下还是70%负载情况下。大概需要1500AH左右的总容量,也就是75AH的20节,100AH的16节,需根据厂商直流电压配置。
还有什么不清楚处,可以mail给我menulan@vip.sina.com
以下是引用Saaam在2004-11-15 21:44:00的发言: hehe,通用什么时候也开始做这么小的UPS了?
对了,,,GE 150KVA及以上机型,一定要设计在地下室,他的燥声太大了。
我们有代理GE,厂家的保护还可以.不过 小机中GE的价格算高的,而且,IMV的强项在大机上.
同意楼上说的.
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页