埋管材料咨询...

[复制链接]
leehong 发布于: 2009-8-1 20:10 415 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现场的混凝土下埋管,以前用钢管焊接,但因为焊接造成内壁有毛刺,电缆在铺设过程中回损伤,考虑用pvc-u代替,但在混凝土封包的15*100的管内有10kv的高压,也有220v的监控集中供电,没有了钢管屏蔽的保护(所有钢管在手孔井内用钢筋连接并接地),又没办法了,有带屏蔽功能的塑料管吗,或者有其他方案吗
[此贴子已经被作者于2009-8-2 15:33:50编辑过]

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
leehong 发表于 2009-8-2 15:33:00
还有人回答吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zyzuiku 发表于 2009-8-2 20:31:00
我可以问一下什么是手孔井吗?在材料上总能看见手孔、人孔什么的,是指的什么?

可以钢管内套塑料管~!既然这么挑,就得费钱,也是一个定理啦~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
leehong 发表于 2009-8-2 20:52:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>zyzuiku</i>在2009-8-2 20:31:00的发言:</b><br/>我可以问一下什么是手孔井吗?在材料上总能看见手孔、人孔什么的,是指的什么? 可以钢管内套塑料管~!既然这么挑,就得费钱,也是一个定理啦~! </div>
<p>每隔几十米有个井,像十字路口,供管线的转折和拉线,钢管怎么套塑管,有弯管焊接的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
qiao66 发表于 2009-8-2 23:56:00
<p>手孔,比较小,可以方便伸进手操作;人孔,较大,可进人。另外,钢管焊接,一般不直接对焊,而采用套管焊接,套管焊接里面不会有毛刺。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jc271 发表于 2009-8-3 07:25:00
可以用钢塑复合管成本高
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhigang888 发表于 2009-8-3 09:46:00
学习整理中,谢谢楼主了~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tlerbo2009 发表于 2009-8-3 15:12:00
哦,见识了,很好很好 学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆