跳转到指定楼层
电缆方向<p></p></P>电缆规格<p></p></P>电缆有效长度<p></p></P>备注<p></p></P>电脑→ 转换器<p></p></P>3芯屏蔽电缆;18-20线规(0.75-0.5mm2)<p></p></P>15米<p></p></P><p> </p></P>转换器→控制箱通讯电缆RS485<p></p></P>两芯双绞线屏蔽电缆或一条2对双绞线屏蔽电缆;20号(0.5mm2)<p></p></P>1200米<p></p></P><p> </p></P>控制箱→控制箱通讯电缆<p></p></P>四芯双绞线屏蔽电缆 ;20号(0.75mm2)<p></p></P>1200米<p></p></P><p> </p></P>读卡器→控制箱<p></p></P>6芯屏蔽电缆;20号(0.5mm2)<p></p></P>150米<p></p></P><p> </p></P>退出按钮→控制箱<p></p></P>2芯屏蔽电缆;20线规(0.5mm2)<p></p></P>150米<p></p></P><p> </p></P>电锁→控制箱<p></p></P>2芯屏蔽电缆;20线规(0.5mm2)<p></p></P>150米<p></p></P> <p></p></P>玻璃破碎→控制箱<p></p></P>2芯屏蔽电缆;20线规(0.5mm2)<p></p></P>150米<p></p></P><p> </p></P>
回复

使用道具 举报

已有26人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
火王 发表于 2004-5-28 11:07:00
好!努力学习,天天向上!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
magic_wan 发表于 2004-5-28 17:14:00
<P>好东西,学习!!!</P><P>不过好像还差电源线吧!!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
黄色月亮 发表于 2004-5-29 09:51:00
<B>以下是引用<I>liujirong</I>在2004-5-27 16:52:00的发言:</B>



<p>
<p>
<p>
<p>
<p>读卡器→控制箱
<p>
<p>6芯屏蔽电缆;20号(0.5mm2)
<p>
<p>150米
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>
<p>

<P>150米是理论距离还是实际距离?!
<P>太长了,信号不会衰减吗?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
门禁 发表于 2004-5-31 09:11:00
<P>读卡器到控制器</P><P>如果是韦根传输方式,理论值是126米,实际工程中如果有一百米的话需要单独布铁管</P><P>还有几个厂家做的可是RS485传输方式哟,这可就能达到1200米的理论值了</P><P>实际能到多远就不得而知了</P><P>另外</P><P>我们的读卡器到控制器用的七根线,呵呵,(型号:RVVP8*0.3)</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xiaobo541 发表于 2004-5-31 09:44:00
<P>不错,学习</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
门禁 发表于 2004-5-31 10:18:00
<P>在你做门禁系统前,最好先了解你所选产品的用线规格及布线方式</P><P>大多数厂家都有自己的工程要求(一般都有工程手册的)</P><P>防止其它原因导致工程质量问题,最好严格按照厂家的要求施工</P><P>不然最后厂家会用“工程施工质量”来否认“产品质量”问题的哟</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
flqgzcn 发表于 2004-5-31 18:25:00
<P>我全部用0。5MM2的</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
flqgzcn 发表于 2004-5-31 18:27:00
维根的国标传输距离是155M,只要读卡器电源不衰减,信号没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
非常男孩 发表于 2004-6-1 09:35:00
受益!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
yadog 发表于 2004-6-1 14:53:00
<P>好东西,学习</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
cjolly 发表于 2004-6-1 15:52:00
<P>值得看看</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
luking 发表于 2004-12-8 14:03:00
有用的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
cuiyf624 发表于 2004-12-9 16:04:00
<P>学习!!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
luking 发表于 2004-12-15 23:13:00
<P> 学习</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
皮皮鸟 发表于 2004-12-16 08:50:00
<B>以下是引用<I>wisdomhj</I>在2004-12-9 12:02:00的发言:</B>
主要是读卡器和控制器之间的连线?还有485用的是什么线?可以用RVVP2*0。5的线吗?

<P>
<P>这个一般用RVVP8*0.5或是RVVP8*1.0的就够了!</P>
<P>485用RVV2*1.0的比较合适!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
szxjd 发表于 2004-12-21 11:05:00
读卡器到控制器只要有两根线能用就OK啊,要那么多线干嘛,我做过一个改造的工程,就两个门禁,光线就整了一天,其实一共就6条线就够用了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
杨龙 发表于 2004-12-21 14:34:00
<P>好象不同的产品需要的接线方式是不一样的啊!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
sungbar 发表于 2005-1-7 11:12:00
<B>以下是引用<I>wisdomhj</I>在2004-12-20 22:58:00的发言:</B>
读卡器和控制器之间的连线为什么要用这么多线呢?能不能说说具体是接哪一些??我问过好象可以只接两根电源,两根数据就行了。。。还有485怎么只用RVV2*1。0的呢??应该要有屏蔽吧????

<P>我的门禁读卡器有6条线
      第一条线:VCC +5V电源</P>
      第二条线:BELL 蜂鸣器控制线</P>
      第三条线:GND 地</P>
      第四条线:MODX CPU回传线</P>
      第五条线:RCOK 参考时钟</P>
    第六条线:DATA 数据</P>
</P>
在使用单门控制器时,因为距离很近用普通的超五类线就可以,但是单股的导线容易在安装时折损。</P>
实际使用的是多股的rvv7x0.3 多出的一根是备用线,不要忽视这根备用线,因为种种原因,在实际工程中还真的用到了。</P> </P>
485通信用RVVP3X1.0比较理想,单楼层间要放485通讯隔离器,克服远近端串绕,120欧姆匹配视距离使用。</P>