小弟施工中遇到一个问题:十部变频电梯 采用塑料小半球摄像机监控,电梯内敷设线路是从四楼入线,然后随缆一起捆扎至电梯轿箱,电梯线用四层屏蔽线,外层屏蔽悬空,内层接视频头,四楼引出线接—4线走弱电桥架至机房,

电梯静止时都无干扰,运动时有行纹及网状干扰,近的电梯轻微干扰,远的都有最远最严重。远的有200米,近的100米。

讨论解决!!!高手支招1

回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
大沧 发表于 2005-3-4 09:05:00
楼主,这个论坛有不少关于这个问题的贴子,我找一下,应当会有答案的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
stupid-zhang 发表于 2005-3-4 09:09:00
就是,请斑竹介绍一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
empire_0 发表于 2005-3-4 09:11:00

加个抗干扰器试试

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
小熊在线 发表于 2005-3-4 15:19:00

增加视频抗干扰器,一切问题都解决了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hanmo2004 发表于 2005-3-6 15:12:00

告诉你吧,那就是变频电机的变频干扰信号(15-30KHz),换线是不解决根本问题的。因为,你的视频信号已经混入了变频信号,基本上不没有可能去掉的。最好的办法就是,在摄像机位置加视频调制器,把视频基带信号调制成高频率的射频信号传输。射频信号的最低频率为38MHz,这样变频干扰信号(15-30KHz)是不可能落在38MHz这个频率位置上的,因此,你的干扰问题就解决了。

另外,你的电梯电缆也要改用sywv75-5的物理发泡线,否则,射频信号在syv75-5上的衰减会很大,到时候效果更差!按照这样的方法,我保证你的干扰也没有,图像的效果好了!我已经做了几十部电梯了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
223328 发表于 2005-3-6 21:50:00
顶一顶~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
soww 发表于 2005-3-7 00:40:00
以下是引用wfeixun在2005-3-4 8:58:00的发言:

我做电梯监控的布线方法可能和你一样,具体是:线缆亦是用四层屏蔽线(来事达线缆),接头接法亦一样。电梯专用视频线直接从中点处引入到弱电井再对接75-5视频线,然后由弱电井布线到管理中心。当电梯井的中点在左边,而弱电井在右边时,就横绕着电梯井墙走半圈引入到弱电井,这一段是穿锌铁管的。电梯是东芝和日立的都做过,系统运行都正常,效果很好。

一段较长的时间使用后(约半年)偶然也会出现其中有一两台电梯在运行时,图像产生过行纹及网状干扰。但解决问题的方法很简单,就是整理一下电梯端的视频头和电源头。干扰现象消除。

我认为,以上布线方法,对大部分电梯产生的干扰都可有效避免。出现问题可能在其它细节上。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
eie1992 发表于 2005-3-7 01:51:00

你的这个问题,是典型的电磁干扰现象。

我们一款最新专利产品——加权抗扰器,具有抑制干扰和视频恢复双重功能。视频恢复功能是指具有补偿频率失真,恢复视频信号原来特性的功能。有兴趣可以浏览网站 www.eie-cn.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
hanmo2004 发表于 2005-3-14 00:40:00
呵呵,eie老哥,你也来这里了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
brianmai 发表于 2005-3-14 09:49:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
asmer 发表于 2005-3-14 11:01:00
楼主的问题解决了,典型的电梯干扰问题,屏蔽线的效果是很小的。建议考虑加抗干扰器,效果立竿见影。可以到www.51cams.com看看相关产品信息,有兴趣打电话:010-68610461-208,找王先生