请教DDC最好的供电方式和一些技术要求...

[复制链接]
mushilong 发布于: 2005-7-2 18:09 2371 次浏览 22 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<P>BA布线施工要注意点什么?</P>
<P>还有BA所用到的线缆有哪些?连接传感器和DDC是用什么线,DDC之间连接用什么线等,请指教</P>
回复

使用道具 举报

已有22人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
riching 发表于 2005-7-2 22:56:03
<P>DDC外电最好是UPS</P><P>BA所用到的线缆很多,具体要看选用的BA产品和组网方式而定</P><P>连接传感器和DDC用得最多的是RVV2X1.0线缆</P><P>DDC之间连接的线缆要看网络结构而定,如以太网结构宜选用六类网线,一般RS485网宜用双绞屏蔽线,如是LON网宜用美国百通线</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yzjyzy 发表于 2005-7-3 08:46:55
<P>请教楼上的一下,为什么DDC和传感器之间用RVV而不用RVVP啊。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mushilong 发表于 2005-7-3 08:51:11
<P>我们现在最常用的是什么网络结构啊</P><P>网络线用RVVP4*0.5是什么网络结构啊</P><P>DDC电源连接UPS用BV3*1.0,还是用别的线啊~</P><P>DDC电源是用220V的,还是要VC24或DC24啊</P><P>都是菜鸟问题,望能解答,谢谢~</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jita007 发表于 2005-7-3 18:09:13
<P>江森的DDC之间我们一般用RVPS2×1.0。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
tswl2000 发表于 2005-7-4 09:37:28
<P>就我个人认为现在最火的现场总线用的是lonworks,而且有可靠消息说,马上就被建设部定为国家标准</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
tswl2000 发表于 2005-7-4 09:48:01
<P>我个人认为现在最火的现场总线lonworks,而且可靠消息马上要被建设部定为标准。</P><P>我们海湾的DDC支持AC/DC24V,DDC之间通信用五类双绞线</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
1515zy 发表于 2005-7-8 10:08:38
电源最好是ups专线,网线最好是RVSP2×1.0
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
让生命等候 发表于 2005-7-12 11:09:01
用RVVP比较保险,少数的需要UTP线,因为DDC数量太多,用UPS不太可能,但可以和应急电源一样,用储电瓶比较好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
maoren 发表于 2005-7-12 14:20:16
<P>DI,DO一般用RVVP的,AI,AO一般用RVV,至于是几芯要看监控点的情况了</P><P>DDC之间的连接,以太网我们用美国百通的,DDC和上位机之间的连接我们用的是CAT5E,这里有些用6类线,但发现有时数据不能正常传输,而且5类线已经足够了...嗯...请专家评议....</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
lxq9813 发表于 2005-7-13 10:37:03
<P>一般DDC电源供电是24VAC的,这个要看你用的是什么品牌的了,如果是开关量DI,DO的话用RVV;模拟量的AI,AO最好用RVVP防止有干扰导致模拟值不稳定波动.通讯的话要看是什么通讯协议了不能完全肯定因为有些产品不是全支持某种通讯方式的要根据现有设备选择</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
winlottery 发表于 2005-7-15 17:05:22
同意11楼的,反对10楼的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
liaohb2004 发表于 2005-7-15 17:17:49
<P>AI/AO最好用RVVP,DI/DO用RVV是最好的啦,但有些工程商为节约成本采用RVS,施工时要防止损伤。</P><P>DDC的供电建议采用集中供电,通讯线要看产品牌子而定。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
blueice8888 发表于 2005-7-21 11:08:23
<P>走桥架的AI可以用RVV,但AO要用RVVP,另外,AI如可选,尽量采用电流信号。</P><P>供电一般是UPS供220AC到各DDC,DDC内变压器供24VAC到各点。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
好想学习 发表于 2005-7-26 10:48:09
我做过的那个工程中,DDC并不是由集中供电,而是在所控空调机组的风机控制柜中取电,通过变压器成为AC24V
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
好想学习 发表于 2005-7-26 11:04:51
<P>我觉得这种方式最有保障,只要机组运行,那DDC就决不会掉电,如果机组都停电了,那DDC也无供电必要。</P><P>成本低廉,而且非常简单</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
让生命等候 发表于 2005-7-26 12:53:04
<P>是的,加UPS更没有必要。也许在小的系统中有用UPS的,但在大的系统中,没有用UPS的。</P><P>同意,楼上,好好学习</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
silence2008 发表于 2005-7-28 16:55:24
DDC采用UPS供电?有必要吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
wls1818 发表于 2005-8-2 08:43:50
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
皮皮鸟 发表于 2005-8-2 09:02:39
<P>系统采用UPS供电有什么好处?</P><P>停电的时候,监控的设备也停止运行了,你还用来设备监控吗?</P>