<P>以前测过的一个点的线是通着的</P>
<P>后来插到交换机上以后 </P>
<P>发现这个点的线是断的</P>
<P>再重新测就发现一边的8根线的灯全部亮  侧线仪上的</P>
<P>另一边的8根线 只亮3根线的灯 </P>
<P>很奇怪啊 应该就是这根线</P>
<P>可是 偶觉得没有道理 如果中间的线有断的话</P>
<P>应该是侧线仪两边的灯都不会亮啊</P>
<P>大家快点帮偶想想办法吧</P>
<P>装修的全部都做完了 没有办法再重新穿线了啊</P>
回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hero_2188 发表于 2005-2-18 08:39:00
<P>有没有可能是测线仪的问题。测其他的试了么?</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
robinwang 发表于 2005-2-18 08:45:00
<P>先用测试仪测一根可以肯定是通的跳线,确定测试仪没问题,然后再测一下,如果还是这个问题,检查你的测试用跳线,如果测试用跳线也没问题,检查模块端接(重新压紧一下,检查打线线序),如果跳线、接插件、测试仪都没问题,这个问题还是存在的话肯定就是线有问题了。</P>
[此贴子已经被作者于2005-2-18 9:03:00编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hl214 发表于 2005-2-18 09:12:00
<P>啊,那么麻烦啊。用简单的咯。要我就拿万用表测测短路和开路不就清楚了嘛</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ideal163 发表于 2005-2-18 09:22:00
用FLUKEDSP4000 OK
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
robinwang 发表于 2005-2-18 09:26:00
要用5楼兄弟说的FLUKEDSP4000的话,那要看它有没有这个现场条件了,估计他是个小项目吧,那玩意租一天的价格也不便宜阿。4楼兄得说的万用表的方法到是可行,不过还是要排除接插件和跳线的问题后再去检查线缆,一般来说线缆断了的可能性要小得多
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
有妻徒行 发表于 2005-2-18 09:40:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>ouatit</I>在2005-2-18 1:24:00的发言:</B>

<P>装修的全部都做完了 没有办法再重新穿线了啊</P></DIV>

如果你用的是能手这样的通断测试仪器的话,那么一端8根全亮是因为这端是发射端,另外一端亮了3根说明是该线缆断了,或者RJ45头没有压好、有松动,也或者你的测试仪器的RJ45接口接触不好。建议先检查自己仪器,然后检查RJ45头的压片。万用可以测通断,方便简单,但如果需要寻找具体原因最好用FLUKE,想必这是个小CASE,所以麻烦下自己用能手排查吧……
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
龙翔凤舞 发表于 2005-2-18 09:52:00
<P>1,先看线序,如果没有问题</P>
<P>2,换交换机的口,排除交换机口有问题</P>
<P>3,换个模块,看是否模块问题,很可能你用的是假模块</P>
<P>*****************************问题应该可以解决</P>
<P>4,用测试仪测有断线的跳线,同时用另一台好的测试仪对比,看看测试仪有没有问题</P>
<P>既然第一次通过了,如果测试仪没问题,线缆应该没有问题,不用太担心。很可能是模块或者配线架的线松了。</P>
对了,把跳线忘了,首先有两根好的跳线替换,看看你用的跳线有没有问题。

[此贴子已经被作者于2005-2-18 11:08:40编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
灰色水晶 发表于 2005-2-18 09:54:00
剪了,重做个头
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
有妻徒行 发表于 2005-2-18 10:02:00
<P>8楼,交换机的端口肯定没问题!难道你用测试仪对着交换设备测试?天啊,废了!</P><P>如果测试的是模块之间,请检查你测试用的RJ45头是否完好,是否与模块接触良好!你的RJ45头是否为0.3-05元的价格!哈哈……闪了</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
catnb 发表于 2005-2-18 10:13:00
哈哈,你怎么可以用万用表呢?那玩意的话就是找个线,最好还是用FLUKE撒,我这里有620    100  2000     4000  我这都有哦,要是要用的话来找我好了,我觉得有很大的原因是你的RJ45的水晶头有问题。不知道你用的是什么样子的头头,水晶头里的簧片是不是没压好呢?还是你的压线工具有问题呢。也不知道你用的是什么样子模块,唉。楼猪啊。。。I 服了YOU  啊~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
龙翔凤舞 发表于 2005-2-18 11:05:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>有妻徒行</I>在2005-2-18 10:02:00的发言:</B>

<P>8楼,交换机的端口肯定没问题!难道你用测试仪对着交换设备测试?天啊,废了!</P></DIV>
<P>以你的智力,我们很难沟通。你甚至不知道我在说什么。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
有妻徒行 发表于 2005-2-18 11:15:00
<P>是你让人家检查交换机端口的啊?!你为什么让别人检查这个呢?你怎么理解成交换设备端口有问题的呢?……</P><P>我的意思就是我遇到有人线缆的两头分别是测试仪器和交换设备,当时我差点没死过去……</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
龙翔凤舞 发表于 2005-2-18 12:55:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>有妻徒行</I>在2005-2-18 11:15:00的发言:</B>

<P>是你让人家检查交换机端口的啊?!你为什么让别人检查这个呢?你怎么理解成交换设备端口有问题的呢?……</P>
<P>我的意思就是我遇到有人线缆的两头分别是测试仪器和交换设备,当时我差点没死过去……</P></DIV>
<P>
<P>左右有点时间,给你讲讲。</P>
<P>我的前三个步骤都是在尝试现场解决问题,根本和测试仪没关系,幸亏你平时不做饭,否则你可能认为我是把电饭锅接在了交换机上。</P>
<P>另外,回去看看你的贴子:你是在尝试解决测试仪,而不是解决网络不通的问题。</P>
<P>同时,你完全依靠fluke4000,言必称4000,要是没4000,估计你什么也干不了。就是有,也没戏,该不通还是不通。</P>
<P>还有,你显然从来没有见过交换机的有坏的端口</P>
<P>再有,从那个医院的项目的发言,你根本没接触过甲方。</P>
<P>综上所述:你刚做布线,跟人干过活,用过测试仪(fluke 4000),没有排过错,没有跳过线,没有接触过交换机,这是阅历问题;另外就是思考问题的方式有问题,把你的测试仪连接到其他东西上,然后说别人错了。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
接综合布线 发表于 2005-2-19 22:31:00
<P>我估计线的问题可能性大一点。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆