松下ifs2000...

[复制链接]
览域 发布于: 2005-2-1 23:54 1036 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

搞烟感联动试验时有部分烟感上的报警灯要亮,而主机上又没有反应。望精通松下ifs2000的高手指点谜境。

谢谢!

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
gebingtao 发表于 2005-2-2 14:00:00
不会是你烟感没有编入主机里吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
览域 发表于 2005-2-2 23:02:00
不会没有编入主机。更怪的是我撤掉顶楼的送风机摸块连线,主机不报摸块连线故障。当我从新接上摸块连线后,用烟去试烟感。主机又能联动该送风机启动。再撤掉顶楼的送风机摸块连线后,主机还是不报摸块连线故障。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
览域 发表于 2005-2-11 22:21:00
已找到原因。是环形回路有断路,才出现只报火警,不报故障。