支座支撑力2273kgf均部载荷(44500—84863)N/m 2,地板尺寸公差(-0.1…0.25)mm,平面度(0.17…0.5)mm,规格分三种型号:轻型、中型、重型,支撑高度(150-500)任意选择,静电阻抗实测1x10 8…1x10 9Ω, 可保用15年。 钢地板是具有防腐性的不燃物体,地板表面采用导电环氧树脂喷塑处理。且表面可粘贴各种地板覆盖物所装饰,如HPL、PVC地毯等,具有良好的抗静电性能,易于清洗、安装、更换。 这种独特的空心全钢地板是由一种杯型结构和一种平板钢板焊接而成。空心全钢地板内填充轻型水泥材料,这种地板具有优良的抗载能力和防噪性能。 七、天花、墙、柱面工程7.1 天花此次设计采用广州生产的“欧陆”微孔铝棚板,此棚板有条型和方型,本机房建议采用方板,规格为600X600方型棚板,与墙壁和地面协调一致。该金属吊顶整体平面效果好,线条简洁美观,质量轻,拆装方便;它具有很好的隔音、防火、防潮、屏蔽、耐腐蚀、易清洗、使用寿命长等优点,还可用于空调回风,无论在质感上、光泽上、性能上均优于其它同类产品和矿棉塑板喷涂等材料,并在众多用户使用中反映很好。 7.2 墙、柱面本设计方案内的所有墙柱面均是先做高0.1m的不锈钢踢脚线, 墙面采用环保乳胶漆。 “南方牌”乳胶漆,其坚实耐久的漆面,能为室内墙壁天上哑光色彩。能防藻抗菌,具防碱效能,有卓越黏附功效,施工容易,遮盖力高、漆膜耐久且不易剥落。不起尘,易擦洗等特点,是一种高品质涂料。且价格低廉。 八.机房装修简述8.1 机房装修原则1. 计算机机房墙体要采用防火隔断墙,周围均要进行防潮、保温处理。 2. 墙壁表面宜采用防潮、不起尘、易清洁且性能好的环保材料进行饰面。 3. 计算机机房设单独出入口,并在入口处设换鞋柜。 4. 计算机机房内铺设电缆较多,短路易酿成火灾,需严格控制建筑物耐火等级。所有材料的防火等级都应选为A级或B1级。 5. 尘埃的二次飞扬,对计算机机房内的空气洁净度影响较大,因此装饰材料应选用不易积灰、不易起尘、易于清洁、防火保温的饰面材料,但还应注意此种材料应不产生眩光。 6. 计算机机房地面材料采用质地硬、不宜起尘、防静电的材料。 7. 计算机机房内铺设防静电地板,地板倾斜度必须保证每米不高于2毫米。 8. 防静电地板下仅铺设电缆时,其高度一般可为250mm左右。为了避免电缆移动时地面起尘或划破电缆,地面和四壁应平整而耐磨。 9. 防静电地板的板厚公差应在±0.2mm/m以内;常温常湿下地板绝缘电阻应大于100kΩ,小于100MΩ;地板的均匀荷载应在1000kg/ m 2左右,集中荷载应大于300kg/ m 2。 10. 计算机机房内顶棚应选用不起尘的吸音屏蔽材料且要达到防火要求,最好为铝合金微孔吸音板,顶棚上面应留有300~500mm的高度空间。当顶棚上面作为空调回风静压箱时,要求静压箱内有较高洁净度,其内表面要光滑,平整度好,且应刷防尘漆。 11. 计算机机房内所有管道都应进行防锈处理,选质量好的镀锌管材,所有线缆都应用铁皮线槽、钢管或金属软管保护。 8.2 机房装修方案根据以上的机房装修原则, 我们提出以下机房装修方案: 地板工程: 机房地面进行防尘处理。 安装防静电活动地板,地板架空高度为250mm。 抗静电地板沿墙收边处理。 天花工程: 天花及梁、墙沿上部防尘处理。 安装天花吊杆、龙骨、敷设天花板。 墙、柱面工程: 墙柱面均先做高0.1m的不锈钢踢脚线, 墙上全采用环保乳胶漆。 其它: 踢脚线采用不锈钢形成点缀。使机房整体线条清晰,轮廓分明,富有现代感。 在装饰中应对各种孔洞进行封堵,以防虫鼠害。 九.其它杂项 机房内应注意防水,必要时应安装漏水检测装置。考虑到贵单位机房有下水管道经过,故在此方案中设计了一套漏水检测装置,该漏水检测装置能在机房内有水浸入时通过传感绳将信号传输到设定的机器上。 机房应考虑防火问题,故在此方案中设计了消防报警装置和气体灭火系统。并建议配备手提式灭火器和空气呼吸器。 机房应考虑防盗和防破坏,建议安装防盗报警系统和闭路监控装置。 附页: 机房防雷技术 一、概述 伴随着通信技术、计算机技术、信息技术的飞速发展,电子元件的高度集成化,设备耐过电压、耐过电流的水平下降,导致电信系统和数据处理系统中的微电子设备、信息传输网络变得极易遭受瞬间过电压的危害。 虽然大楼建筑已有避雷针防雷,但不能阻止感应雷击过电压、开关电源和操作工业设备而产生的各种瞬间过电压。 二、机房瞬间过电压的成因 1、 雷击 2、 对架空电线的冲击:雷电击中暴露在外的电线,一个冲击电压波会沿着导线向与其连接的设备入侵。 3、 以感应方式如:静电场上升而引起的电磁脉冲、地面上的闪电电流使地电位上升、闪电中电磁场使附近的线路产生感应高压。 4、 工业过电压 *起动高电感的电动机组或变压器 *开关中央电源设备 *操作保险丝或断路器 *误接触或断续接触 三、瞬间过电压所造成的后果 *设备损坏,工作人员伤亡 *设备或元器件寿命降低 *传输或储存的信号或数据受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作或暂时瘫痪 *整个系统停顿,数据图像传输暂停、局域网乃至广域网遭到破坏,间接损失或影响远远大于直接经济损失 四、机房防雷 机房内防雷系统主要是对服务器、终端、电话机、程控交换机、网络设备、数据传输线、UPS、空调机等电子设备加装过压保护装置,在设备受到过电压侵袭时,保护装置能快速动作将能量泄放,从而保护设备不受损坏。 市电电源经电缆引入室内配电柜,母线经空气开关后接一个三相电源防雷器,其接地线接至综合接地排。这种把防雷器安装在配电柜上设备的源头处,可直接分流大闪电电流,并避免电磁耦合,同时也使接地网络的连接最优。 德国OBO防雷器技术特点: *高速能量释放 *低残压等级 *快速响应(t ≤100ns) *高绝缘电阻(>10 M)
在此方案中设计采用一个德国OBO的二级防雷器。 常州良峰机房设备有限公司 0519-8491033,yaocheng-1288@163.com 姚承林 |