千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防雷&接地
收藏本版 (5) |订阅

防雷&接地 今日: 1970 |主题: 2629|排名: 41 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教~工作接地是怎么做的?...

[复制链接]
快乐老猫 发布于: 2005-1-6 15:35 1273 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

看机房的规范,共4个地:防雷、直流工作、交流工作、安全工作,请问每个地都是什么系统的接入进来的?

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
幻星 发表于 2005-1-6 17:55:00
现在基本都做联合接地了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
快乐老猫 发表于 2005-1-7 11:10:00

甲方要求单独做

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
Cindy_Gong 发表于 2005-1-7 11:37:00

你每个地都做单独接地吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
超导体 发表于 2005-1-11 09:34:00

计算机系统的交流地 1、机房设备:除了计算机用直流电外,还有计算机外设、变压器、电动机、空调等使用220/380V。 2、定义:中性点接地,把使用交流电设备做二次接地或与经特殊设备与大地做金属连接。

计算机系统安全保护地 概述:当机房内各类电气设备的绝缘损坏时,将会对设备和操作、维修人员的安全构成威胁,为了防止危险,所以将机房内所有设备的外壳及有金属外壳的设备的机体与大地之间做良好连接。 安全保护地的作用

计算机系统的直流地 定义:又称逻辑地,为了计算机的正常工作,机器的所有电子线路必须工作在一个稳定的基础电位上,就是零电位参考点。(设计时要注意消除各电路电流流经一个公共地线阻抗时所产生的噪声电压)

回复 支持 反对