10层楼在4楼做的机房,如何防雷...

[复制链接]
sujie21 发布于: 2005-1-3 11:34 785 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
在四楼做的机房,不经过装修,只是一个机柜及三台交换机,一个宽带路由器,一个MORDEM.如何防止设备被雷击?
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
Cindy_Gong 发表于 2005-1-3 21:22:00

在机方内做均压环,然后,做电源防雷和信号防雷,即可

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
Cindy_Gong 发表于 2005-1-3 22:42:00
三楼真是个好学的好孩子
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sujie21 发表于 2005-1-4 08:34:00
大楼已有接地和避雷针.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zyspd 发表于 2005-1-4 09:42:00
其实很简单的,因为该机房内设备较少,可利用大楼现有的接地网(接地必须可靠)在机房内做一个接地排,把机房内所有须接地的设备分别连接到该接地排上;然后配上相应的电源线防雷器(做两级保护即可)和信号线防雷器。防雷器选型请浏览网址:www.zyspd.com 或致电13802206809刘先生
[此贴子已经被作者于2005-1-4 9:43:11编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
tigeryan 发表于 2005-1-5 01:39:00

建议只做电源二级防雷+RJ11(MOD)就可以。