摄像机外壳带电(110伏)工作怎么解决啊?这个问题是由什么缘故造成的哦?

另外有什么牌子的镜头比较好啊??看得更清晰些?还有价格~~呵呵~~

谢谢~~

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
aaayyyy 发表于 2004-12-23 17:17:00
补充一下~~我用的是三星SCC-131AP 安装时视频线和电源线是同一个管道内的.....寒....
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
小猪贝贝 发表于 2004-12-23 17:25:00

先断掉电源线的电,看是否还有110伏电,如有则电的来源是其它地方;如没有,则视频线与电源某处短上了,从新查路由。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
aaayyyy 发表于 2004-12-23 18:44:00

把电源拔下来一样有哦(110伏)~~~把视频线拔下来就正常啊!!!

我测了电脑的软压卡上的视频线接口(同轴电缆)和摄像枪的电压一样!!!

这是什么缘故啊?~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
soww 发表于 2004-12-23 23:24:00
交流电的三相回路,地线没搞好,变压后的直流电关掉电源开关设备也带电,约100伏,触碰有麻痹感。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
小熊在线 发表于 2004-12-24 08:17:00
soww说的对,接地有问题,应该是主机的电源地不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
皮皮鸟 发表于 2004-12-24 08:47:00
交流电相位偏差比较厉害~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
皮皮鸟 发表于 2004-12-24 08:48:00

看你的电源应该是220V前端变压,把电源线和视频线分开穿管~~

另外摄像机外壳接跟地线~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
aaayyyy 发表于 2004-12-26 20:28:00
嗯~~知道了~~多谢各位指教啊~~呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
小曹 发表于 2004-12-27 01:09:00
路过学习