xgl810705 发布于: 2008-4-8 10:43 1700 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>我们公司做的KMC楼控系统,整个系统在自动控制的情况下,所有的水阀都不能自动调节,服务器画面显示打开度始终是20%,网络现在有个问题就是有的时候从服务器给现成的DDC写数据的时候有的时候有点慢,我想问一下,水阀的打开度始终是20%是不是因为网络的这个问题造成的,如果是的话怎么解决,不是的话是什么原因呢,请高手指教,谢谢</p>
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jswxtj 发表于 2008-4-9 12:29:00
<p>呵呵!这个问题很简单!被他们操作人员设置了强制输出!</p><p>所以改变不了了!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
exp123s 发表于 2008-4-9 13:00:00
把你的阀驱动线断开,看阀是否不变就知道怎回事了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xgl810705 发表于 2008-4-9 16:10:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>exp123s</i>在2008-4-9 13:00:00的发言:</b><br/>把你的阀驱动线断开,看阀是否不变就知道怎回事了。</div><p>变的话怎么回事,不变的话怎么回事?</p><p>能不能具体说一声呢??</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
conglong66 发表于 2008-4-9 18:40:00
程序有问题,或对DDC重新下载一次。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
will52013 发表于 2012-5-31 11:43:00
<p>美国KMC楼宇自控系统:<a href="http://www.kmc-controls.com.cn/">www.kmc-controls.com.cn</a></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lm3408890 发表于 2012-7-2 12:59:00
&nbsp;2L 说的很有可能, 如果手动给了设定开度&nbsp; 那就动不了了。。<br/>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
luckyfruit 发表于 2012-7-3 11:30:00
<p>水阀调节原理</p>
<p>通过电压的输入变化0—10V(一般情况)来驱动阀体电机做转向动作,包括正转向与逆转向。</p>
<p>阀体不能调节的问题</p>
<p>1、线路。输入电压是否正常。阀体是否处于自动状态,是否阀体被人工开启后处于锁死状态。</p>
<p>2、控制。</p>
<p>3、转向调节</p>