请教个问题...

[复制链接]
zyx123321 发布于: 2004-12-14 19:54 409 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我做了个100点个小区工程,用的是黑白射像机。出现了干扰问题,一干扰就是一片,白天是一阵一阵的,晚上10点过后到白天7点都没干扰。视频线和220V的电源线是共槽,我想问个问题是不是到晚上用电量少了就不干扰了,或者是晚上电梯不运行了干扰也就少了。我这个小区联通覆盖还没启用。 请大家分析下帮忙解决,我不想加抗干扰设备。那太贵了!
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
liyihui2008 发表于 2004-12-14 21:40:00

电源干扰造成的小区里是不是有大功率的电感设备

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zh96938 发表于 2004-12-16 22:02:00
我有朋友也碰上了,是摄像机对电压太敏感了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jianha 发表于 2004-12-17 15:10:00

感兴趣,顶!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
小猪贝贝 发表于 2004-12-17 18:43:00

感觉上是电源干扰,但是否是与视频同槽的电源的干扰就不太肯定了,这要看现场的具体情况。

如果有大的电感设备,就不好说了。

1.如果你布的是铁线槽,在相关的干扰线路上将铁线槽接地,加大屏蔽。

2.如果不行,你可试试将每一路受到干扰的视频线在方便的地方插入一根铜丝一头与视频线连接,一边与铁桥架相连。我原来这样作过,去掉了干扰。

[em07][em07]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
小猪贝贝 发表于 2004-12-17 18:46:00
补充:铜丝的一头是于视频线的屏蔽层连接。并用胶布紧紧缠牢,不要再让杂波进入。